Ktorá norma určuje intenzitu osvetlenia na vonkajšom schodisku?

(1/2) > >>

Tomáš Chovanec:
Aká má byť intenzita osvetlenia na vonkajších schodiskách. Ide o vstupné schodisko v hoteli ale s dĺžkou 7m a šírkou 6m v strede sú schody a po stranách šikminy na bezbarérový vstup.

#116#

František Bernard:
1. Co říká projekt,  2. Odpověď najdete v ČSN EN 12464-1, 3.stačí použít vyhledávač a vše máte jako na dlani.  

 

M. Prášil:
ČSN EN 12 464-1 platí pro osvětlení vnitřních pracovních prostorů. Existuje sice ČSN EN 12464-2 pro vnější pracovní prostory, ale je otázka, zda použitím této normy nevyjde osvětlení zbytečně vysoké.
Pokud se jedná o vnější schodiště k hotelu, které navazuje na veřejně přístupný chodník nebo obdobnou plochu, bylo by možná vhodnější použít ČSN EN 13 201-2 Osvětlení pozemních komunikací: Požadavky. Ta obsahuje např. třídy osvětlení S a A, které se vztahují na chodce a cyklisty pohybující se na „…ostatních částech pozemních komunikací, které leží odděleně nebo podél jízdního pásu, po komunikacích v obytných zónách, pěších zónách, parkovacích plochách, školních dvorech apod.“

Dále viz též ČSN EN 13 201-3 Výpočet, -4 Metody Měření a ČSN CEN/TR 13 201-1 Výběr tříd osvětlení.

Tomáš Chovanec:
Citace: František Bernard  21.04.2010, 07:18

1. Co říká projekt,  2. Odpověď najdete v ČSN EN 12464-1, 3.stačí použít vyhledávač a vše máte jako na dlani.  

 


Ad.1 - keby to bolo v projekte tak sa nepýtam.
Ad.2 - 12 464-1 rieši vnútorné pracoviská ja sa pýtam na vonkajšie schodiská
Ad.3 - môj vyhľadávač odpoveď na toto  nenašiel máte lepší?

Pavel Horský:
Myslím si, že by se dalo postupovat dle již uvedené ČSN EN 12464-1 referenční číslo 5.3.1.1.2 (schodiště ,  eskalátory, pohyblivé chodníky),  ale jen v případě že je vámi řešené schodiště řešeno s přechodovým pásmem na vnitřní schodiště budovy. V tomto případě je přímo vyžadováno, aby při těchto přechodech bylo zabráněno náhlým změnám osvětlení mezi vnitřním a vnějším prostorem ( 5.3.1.1.1).
Koukám, že je toto zrovna váš případ. Přechod z venkovního schodiště do vstupní haly. Pak jde o to, jestli v hotelu vstupujete na další schodiště, nebo do chodby ( 5.1.5.2.7).

Navigace

[0] Index zpráv