Jakým průřezem přizemnit rozvaděč, který je vzdálen více jak 100m od jištění?
IM:
Citace: Martin Mlkar 06.06.2010, 22:41
Pan Roman psal, že není možné ho uzemnit jinde.
K tomu bych jen uvedl, že není možné, aby to nebylo možné. Chápu, že lze vymyslet teoretický problém, který je těžko řešitelný, ale v praxi se většinou nevyskytuje. Řešení nějakého komplikovaného problému vždy existuje, avšak vyžaduje znalosti spousty detailú a časovou náročnost, čím se vymyká problematice těchto diskuzí.
Martin Mlkar:
Pane Illek a je to problém když to pan Roman potáhne 130m? A v každém případě jakým průřezem by jste to uzemnil Vy resp. dle výpočtu zkrat. proudů nebo dle nějakého konkrétního článku?
Roman P.:
Nejjednodušší řešení se zatím nabízí jediné a to táhnout společně s kabelem 3x1-CYKY 5x120 vodič H07V-K xx mm2 od HOP.
Zatím uvažujeme o průřezu vycházející z výpočtu zkratových proudů vyskytujících se v koncovém rozvaděči. Jen se nemůžeme dohodnout na:
a) zda můžeme skutečně vycházet z výpočtu zkratových proudů (vyskytujících se v koncovém rozvaděči)
b) pokud budeme vycházet z výpočtu v bodu a) tak zda nevadí, když bude stejně dlouhý tedy cca 130m jako přívodní kabel.
Nechápu smysl toho přizemnění, když PE je v kabelu 1-CYKY 5x120 již 3 krát, tedy 3xPE 120mm2 a já tam přitáhnu jeden ŽZ o průřezu např. 16mm2 - tedy prakticky to na co se ptal pan Mlkar :D.
Fuk Tomáš:
Citace: Roman P. 08.06.2010, 14:16
...PE je v kabelu 1-CYKY 5x120 již 3 krát, tedy 3xPE 120mm2...
Čtu dobře? Kdo vám takový kabel vyrobil?
P.S. v úvodu jste zase tvrdil, že jsou tam 3 kabely AYKY 5x120. To jste je už vyměnil?
Roman P.:
Aj chybka platí to původní teda AYKY.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana