Jakým průřezem přizemnit rozvaděč, který je vzdálen více jak 100m od jištění?
Martin Mlkar:
A Vy by jste se pane Illek nepodělil z Vaším názorem, pokud tedy znáte odpověď na otázku pana Romana?
Štefan Beláň:
Citace: Martin Mlkar 02.06.2010, 22:52
Že by snad kvůli úbytku, bezpečnosti :-[ ?
Ano, je to z hlediska bezpečnosti. (!)
Uzemněním vodiče PEN (PE) se sníží dotykové napětí proti zemí při běžném provozu, ale také při poruše (zkratu - kontaktu fázového vodiče z neživou uzemněnou částí). :)
PS: Jakým průřezem zhotovit uzemňovací přívod naleznete v ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, a něco také v ČSN EN 62305-1(2-3-4) a TNI 341390
Martin Mlkar:
Citace: Štefan Beláň 05.06.2010, 22:42
Ano, je to z hlediska bezpečnosti. (!)
Uzemněním vodiče PEN (PE) se sníží dotykové napětí proti zemí při běžném provozu, ale také při poruše (zkratu - kontaktu fázového vodiče z neživou uzemněnou částí). :)
Děkuji pane Beláň za vysvětlení proč se toto uzemnění provádí.
Vzhledem ke stejné vzdálenosti HOP a rozvaděče RV a ŽZ vodiči obsaženém v kabelu 1-AYKY 5x120, tedy 3xŽZ PE průřez 120mm2 (jak uvádí pan Roman) je přesto nutné provést přizemnění dle normy. Průřez mám určit dle 543.1.2? Pokud ano nedává mě to moc smysl abych tam přitáhnul vodič např. o průřezu 25mm2.
Citace: Roman P. 19.04.2010, 15:18
Jakým průřezem přizemnit rozvaděč RV, který je vzdálen od hlavního rozvaděče více jak 100m cca 130m? V objektu je HOP připojena páskem FeZn 30x4 od základového zemniče. HOP je vzdálena také 130m od rozvaděče RV. Rozvaděč je připojen kabelem 3x1-AYKY 5x120.
IM:
Citace: Martin Mlkar 05.06.2010, 23:03
Vzhledem ke stejné vzdálenosti HOP a rozvaděče RV a ŽZ vodiči obsaženém v kabelu 1-AYKY 5x120, tedy 3xŽZ PE průřez 120mm2 (jak uvádí pan Roman) je přesto nutné provést přizemnění dle normy. Průřez mám určit dle 543.1.2? Pokud ano nedává mě to moc smysl abych tam přitáhnul vodič např. o průřezu 25mm2.
Není žádný důvod aby byl PEN přizemněn až do 130 m vzdálené HOP. Tím je problém vyřešen.
Martin Mlkar:
Citace: Milan Illek 05.06.2010, 23:21
Není žádný důvod aby byl PEN přizemněn až do 130 m vzdálené HOP. Tím je problém vyřešen.
A jak jste ho vyřešil?
Pan Roman psal, že není možné ho uzemnit jinde. Co se týká průřezu já teda pořád nevím.
Citace: Martin Mlkar 05.06.2010, 23:03
Průřez mám určit dle 543.1.2? Pokud ano nedává mě to moc smysl abych tam přitáhnul vodič např. o průřezu 25mm2.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana