Jakým průřezem přizemnit rozvaděč, který je vzdálen více jak 100m od jištění?
Roman P.:
Ale jaký průřez bych tam měl dotáhnout? A Nevadí když vzdálenost od rozvaděče je stejná? Nechápu moc smysl tohoto přizemnění.
Tomáš Chovanec:
Však napr. kruhový vodič FeZn d=10 z 3.NP do zeme to máte tak maximálne 15m a prizemniť zemniacou tyčou.
Miloslav Dunda:
Zemnič FeZn pas 30x4, od něho kulatina FeZn průměr 8 a není co řešit. Ty výše uváděné poloviny nejsou pravda. To se jedná o hlavní pospojování. To je do 16mm stejný průřez a pro vyšší stačí 25mm. Ale vy se ptáte na uzemnění.
Martin Mlkar:
A z čeho vycházíte, že je potřeba natáhnout zrovna kulatina FeZn pr. 8mm ? Po budově se bude kulatina tahat docela blbě.
IM:
Kolega Miroš v odpovědi #3 uvádí tabulku z normy ČSN 33 2000-5-54 ed.2. Tam si můžete vybrat materiál, který se vám hodí.
Problém v tom nevidím.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana