Kam se v předpisech poděla výjimka pro stará elektrická zařízení?
(1/1)
Vladimír Kadlec:
Při revizi el. instalací provedených podle dříve platných předpisů byla v minulosti používána odvolávka na ustanovení ČSN 33 2000-1 čl. 11N6.l, příp. ČSN 34 3100 čl. 23 v tom smyslu, že tato zařízení lze nadále ponechat v provozu, pokud se u nich nevyskytují závady jež by ohrožovaly zdraví, ani nejsou nebezpečná životu a neohrožují bezpečnost věcí. V současné době již byly obě normy nahrazeny novými, u nichž tato formulace chybí. Pouze jsem našel stručnou zmínku v ČSN 33 2000-6, čl. 62.1.2 - pozn. 1. Lze podobná ustanovení v současně platných předpisech najít i jinde?
#117#
Jan Alin:
ČSN 33 2000-1 ed. 2 strana 6 hned nahoře.
Radim Strycharski:
Napadá mě, že i kdyby taková formulka chyběla v ČSN, nemělo by to platit jaksi automaticky podle principů obecného práva? Kdyby to tak nebylo, musel by přece nějaký závazný právní předpis například stanovovat, že veškerá el.zař. musejí odpovídat ČSN platným v r. 1996 (třeba) a pozdějším. (bigbb)
Jan Alin:
Citace: Radim Strycharski 15.04.2010, 20:15
Napadá mě, že i kdyby taková formulka chyběla v ČSN, nemělo by to platit jaksi automaticky podle principů obecného práva? Kdyby to tak nebylo, musel by přece nějaký závazný právní předpis například stanovovat, že veškerá el.zař. musejí odpovídat ČSN platným v r. 1996 (třeba) a pozdějším. (bigbb)
Nebo přímo určit i požadavky jako Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ;)
Navigace
[0] Index zpráv