Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
Karel Mastný:
<p>Mám dotaz k zásuvce u umyvadla v koupelně. Rozmístění zařízení jsem si navrhl sám a jsem vůbec rád, že se mi tam vešel sprchový kout, umyvadlo i vana. Pak jsem nastudoval předpisy o el. zónách v koupelně a zjistil, že asi budu muset zahodit holicí strojek, fén, atp.
Situace: Mezi vanou a sprchovým koutem je 55cm místa, tak akorát pro umyvadlo. Čili všude je zóna 1 nebo umývací prostor. Zónu 3 mám vlastně jen u stropu nad umyvadlem - představa, že mám zásuvku na holení de facto na stropě mi zavání úrazem uklouznutím (tj. i bez pomoci elektřiny)...
Co s tím? Vedení je nové, s chráničem atp. Předpokládám, že být tady v normě a se zásuvkou nelze, takže uvažuji o řešení s krabicí s víčkem a po odchodu RT přemontování na zásuvku s víčkem a krytím IP44. Co na to říkají zdejší odborníci?</p>
František Jiráček:
Ona by tam neměla být ani ta krabička s víčkem.
Prodávají se pěkné holící strojky s akumulátorem ;)
František Jiráček:
V zóně 2 může být zásuvka pro holící strojek. Nedělal bych opičárny s krabičkou a hned tam zásuvky s IP44 namontoval. Nad ní nalepit cedulku, která upozorňuje na použití jen pro holící strojky (měla by se dát koupit)
Jaroslav Jonáš:
Návrh pana Jiráčka vůbec nic neřeší. Pan Mastný si to doma nejpíš pěkně "z-Mastnil". Jedna věc je udělat si vlastní návrh rozmístění předmětů v koupelně a druhá věc je do tohoto návrhu "napasovat" elektrickou instalaci a realizovat ji. Právě tato rozhodující fáze je v příspěvku pana Mastného jaksi vynechána a pokračuje studiem příslušné normy, když už je vše hotové. Vlasní návrh rozmístění předmětů v koupelně se mohl jeho autorovi sebevíc líbit a mohl se třeba i chválit, co všechno se mu do patrně malého prostoru bytové koupelny podařilo umístit nebo spíš nacpat. Každý návrh musí mimo jiné respektovat také požadavky na elektrickou vybavenost daného prostoru, tedy v každém případě umístit již ve fázi návrhu koupelny alespoň jednu zásuvku, ovšem samozřejmě při respektování požadavků elektrotechnic kých předpisů v prostorách s vanou nebo sprchou.
Josef Kosatík:
Připojím se k hodnocení pana Jonaše s doplněním.Pan Jiráček ve svém doporučení k instalaci zásuvky v zóně 2 opomenul to nejdůležitější, že zásuvka musí být napájená z jednotky vyhovující ČSN IEC 742 Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory-požadavky - viz ČSN 33 2000-7-701 čl. 701.53.
Odborníci říkají, že nejste pane Mastný první ani poslední kdo šije na revizáka kulišárnu, ale jestliže podepíšete kopii vyhovující revizní zprávy určené pro RT a následně provedete svévolné úpravy elektrické instalace vedoucí k snížení elektrické bezpečnosti instalace je to jen váš problém, protože za bezpečný provoz z pohledu zákonů odpovídá provozovatel nebo uživatel elektrické instalce což jste vy.