Čim vzniká "rušivý proud"?
(1/1)
Jaromír Schovánek:
Při měření zemního odporu (hromosvodu) přístrojem Eurotes 61557 metodou "dvěma kleštěmi" mi u jednoho svodu hlásí,že je přítomen rušivý proud 3A. Procházel jsem uzemnění a nikde jsme nenašel žádný spoj do rozvaděče. Jediné,co mě napadá je,že se to může dostávat přes potenciál země (ostatní svody do 5ohmů...)
#117#
Jiří Schwarz:
Uvedeným přístrojem si můžete proud pomocí "kleští" změřit.
Můžete změřit proudy u všech svodů, sice se to nedá vyloučit, ale pravděpodobné moc není, že by v zemi tekly nějaké bludné proudy a u vás by si "zkracovaly cestu" přes váš hromosvod.
Větší pravděpodobnos t je, že je hromosvod spojen s HOP (měl by být!) a že teče do země přes váš hromosvod část středního pracovního proudu vodiče PEN. To by se mělo zodpovědně prověřit, protože to může být spojeno s nějakým problémem (přechodový odpor, přerušení) PEN vodiče!