Mohu zapojit na 3-fázový jistič 12 světel....vždy 4 světla na jednu fázi proti N? Neodporuje to normě?
Ano, pokud je opravdu přívod na jistič 3fázový, tj. L1+L2+L3, a není to pouze 3fázový jistič napojený na jednu fázi L.
Říká se tomu sdružený obvod, popsaný v ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N4.2.
Neříkáte nic o tom, jaké kabely chcete použít, zda jeden 5vodičový (za jističem) nebo 3x 3vodičový.