« Odpověď #36 kdy: 17.03.2010, 11:13 » |
|
Mno, dle mého názoru budete těžko dělat soustavu TN-S ze soustavy TN-C-S, kterou máte před ní. Prostudujte si pozorněji ČSN 33 2000-1 ed.2 Normu ČSN 33 2000-1 ed.2 nemám můžete my osvětlit proč to nemohu udělat ? V tom případě ale Vaše řešení nerespektuje požadavky na zajištění dodávky el. energie ...
Proč nerespektuje ?
|
|
|
|
Mlkar.martin
|
|
« Odpověď #37 kdy: 17.03.2010, 11:18 » |
|
Nevím zda je odkaz správně ale já tam krom základní stránky nevidím "nic".
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #38 kdy: 17.03.2010, 13:13 » |
|
Tak tomu nerozumím. Vadí vám, že se zde na něco ptám?
Pokud byste se na porobnosti ptal v jakékoliv projekční kanceláři, odpověď by vás mohla přijít i na několik desítek tisíc korun. Tomu snad rozumíte. Ve vašem případě se jedná o velké zařízení za značnou sumu peněz. Nějaké střelby od boku se vám vůbec nemusí vyplatit.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Mlkar.martin
|
|
« Odpověď #39 kdy: 17.03.2010, 13:49 » |
|
Jak jsem již napsal jedná se pouze o příklad. Žádné takové zařízení neinstaluji, neprojektuji, nekupuji. Snažím se učit a chtěl bych tomu rozumět. Pokud vám vadí, že se tu lidé na něco ptají a nechcete na to odpovídat tak neodpovídejte. Já si Vážím každého kdo se tu snaží poradit a odpovědět. Zase se vše točí kolem peněz - chceš se něčemu přiučit něco se naučit dej peníze a já ti to řeknu.
Pane Svejkovský zatím jste každým svým příspěvkem pouze naznačil, že tamto je špatně tohle je špatně ale odpověď ani radu jste nedal. Podezíral, že chci levné řešení mého problému apod. Klidně ze mě dělejte blbce neříkám, že všemu rozumím a všechno znám ono kdyby to tak bylo tak bych se tady asi na nic neptal.
|
|
|
|
|
Mlkar.martin
|
|
« Odpověď #41 kdy: 17.03.2010, 14:15 » |
|
www..../index.php?id_document=23907
|
|
|
|
Mlkar.martin
|
|
« Odpověď #42 kdy: 17.03.2010, 14:16 » |
|
Před ".cz" dejte www.... nepodařilo se mě z toho udělat pdf...
|
|
|
|
Mlkar.martin
|
|
« Odpověď #43 kdy: 17.03.2010, 14:24 » |
|
Omlouvám se nepodařilo se mě z toho udělat pdf... tak snad naposledy před ".cz" dejte odbornecasopis y . cz
|
|
|
|
Mlkar.martin
|
|
« Odpověď #44 kdy: 17.03.2010, 14:28 » |
|
Tak snad naposledy. Přikládám v pdf.
|
|
|
|
Mlkar.martin
|
|
« Odpověď #45 kdy: 17.03.2010, 14:29 » |
|
Ukázka zapojení bez bližší specifikace..
|
|
|
|
|
Jakub Drbohlav
Offline
|
|
« Odpověď #47 kdy: 17.03.2010, 15:38 » |
|
Vpravo dole, je uveden obchodník Jakub Drbohlav, zde zvaný, Lakomý. Shoda jmen asi nebude náhodná. Ten, dle jeho vyjádření má spousty materiálů. Má tam mail, tak mu napište. Howg. lakomý su, o tom žádná. Pánové nezlobte se na mě, ale jak už zde někdo přede mnou uvedl zodpovězení takovéhoto dotazu by stálo v projekční kanceláři i několik desítek tisíc korun. Problematikou UPSek a baterek se zabýváme poměrně dlouho a za tu dobu máme poměrně slušné know-how. A to se zadarmo nedává. Pokud máte někdo zájem proniknout do této problematiky podrobněji, tak na našem webu http://www.fulgurbattman.cz/provozovatel/kontakty lze získat kontakt na mou lakomou osobu a můžeme se zkusit domluvit... Nedělám to proto, že bych odmítal pomoc kolegovi, ale jsem vázán firmními pravidly, takže sorry...
|
Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení. OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #48 kdy: 17.03.2010, 17:48 » |
|
Problematika UPSek a hlavně větších příkonů je problematika celkem složitá a málo kdo tomu rozumí... Těch lidí co dovedou poradit co a jak s nimi je u nás hodně málo... Viz desítky UPSek v nemocnicích po celém státě....Už jsem hovořil s hodně-mi autorizovanými servisními specialisty a ne každý dovede dát jednoznačnou odpověď na Vaši /moji/ otázku....konk rétně co potřebujete vědět..? Už se kolem a kolem pohybuji nějaký ty desítky roků a konzultace s firmami, které servisují a dodávají tyto UPSky je zajímavá....ně kteří hodně mlží a jiní jsou féroví...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Mlkar.martin
|
|
« Odpověď #49 kdy: 17.03.2010, 20:32 » |
|
....konkrétně co potřebujete vědět..?
Potřebuji vědět konkrétně zda mám za UPS instalovat proudový chránič, vzhledem k malým zkratovým proudům. Zareaguje při zkratu proudový chránič dříve než ochrana v UPS?
|
|
|
|
|
Mlkar.martin
|
|
« Odpověď #51 kdy: 18.03.2010, 09:34 » |
|
Dobrá připomínka. Není to tak, že při velmi malých zkratových proudech je vhodné použít proudový chránič v tomto případě jističo chránič), který vypne ve stanovený čas? Tedy chránič vypne fázový zemní zkrat s velkou impedancí smyčky poruchového proudu. Přeložím si to tak, že mezifázový zkrat musí vypnout včas jistič (součástí chrániče) to chránič nezajistí - protože co teče tam teče i zpět i při zkratovém proudu - v tomto případě ikdyž je to napájeno z "měkkého" zdroje tedy z UPS přeci jen vznikne při 2f či 3f zkratu takový proud, který jistič zaregistruje včas tedy mezi rozvaděči <5s a u konc. zařízení <0,4.
A při zemním zkratu teče část proudu přes zkratovanou část tedy zareaguje chránič.
Je má domněnka správná nebo to co jsem napsal je naprostá kravina ?
|
|
|
|
H
|
|
« Odpověď #52 kdy: 18.03.2010, 19:24 » |
|
Jak jsem již napsal jedná se pouze o příklad. Žádné takové zařízení neinstaluji, neprojektuji, nekupuji.
Potřebuji vědět konkrétně zda mám za UPS instalovat proudový chránič...
? Normu ČSN 33 2000-1 ed.2 nemám můžete my osvětlit proč to nemohu udělat ? Proč nerespektuje ?
V kterémsi svém příspěvku píšete, že se chcete naučit novým věcem, tak do svého vzdělání investujte 1000,- Kč a kupte si na rok elektronický přístup k normám ČSN. Pomůže vám to víc, než rozčilování na internetu nad tím, že vám nikdo nechce nic poradit a jak se vše točí kolem peněz ... Jinak téma je to z mého pohledu zajímavé, to zas ano.
|
|
|
|
Mlkar.Martin
|
|
« Odpověď #53 kdy: 01.04.2010, 16:37 » |
|
Snažil jsem se od výrobců a dodavatelů zjistit zda za UPS instalovat chrániče vzhledem k malým zkratovým proudům a k ochraně samotné ups - aby nebyla vyřazena z provozu. Odpověď jsem nedostal . Prý až si objednám tak mě poradí. Tak nevím. Nejsem zkrátka schopen nikde naléz odpověď na mou snad i jednoduchou otázku.
|
|
|
|