Jak znemožnit černý odběr ze společného světelného obvodu chodby?

(1/3) > >>

Já většina:
Sousedům odpojili hodiny, protože neplatili. Zjistili jsme, že jedou na chodbový proud, ale ne semtam žárovka, zřejmě topí přímotopem, poněvadž se disk točí rychlostí cd. Jenže oni nejsou napojení ve skříni, ale nějakým způsobem v bytě. Nedávno vrtali v bytě a vypínač na chodbové světlo u jejich dveří málem vypadl, jaká pod tím byla prasklina až dolu! Mně řekli, že jim fouká do bytu, tak to zadělali a myslí si jak jsme všichni blbí  >:D .Takže zřejmě to probourali u sebe v bytě přes zed a jsou napíchlí z druhé strany v bytě. Majitel domu sem přijde s elektrikáři, jenže co potom? Zase se napíchnou, takže jak to zajistit?

#112#

František Sichinger:
Děláme také servis pro město a jsou tu i dva takové objety s menšinou. A to i odborník žasne a laik se diví ja spoluobčani dokážou "odborně "připojit černý odběr ze společných prostor, ja kej je rébus tohle najít a jak to dokážou zamaskovat ::). Mají na to holt čas. A to by jste se divili co vydrží CYH 2x0.75. To je na přepsání fyzikálních zákonů. Nejvíce na ně platí odpojit nepoužívané okruhy, a vyměnit VŠECHNY jističe za co nejslabší aby to bylo přesně dimenzovaný podle spotřeby na spol. prostorách. Vše ostatní odpojit. Pokud to je nová instalace požít proudový chránič na všechny okruhy. V černotě jim to nezabrání ale trochu jim to znepríjemní život šmejdům.

Radek Kroutil:
Není to na trestní oznámení? Vždyť odběr společných prostor se rozúčtovává ostatním nájemníkům.
Dá se to řešit různými způsoby.
Natahat rozvody osvětlení 24V (12V)
Dát časové relé, aby se nemohlo svítit přes den
Předřadit hlídač příkonu a ten nastavit na max celkový příkon osvětlení

Jak se dělala el.instalace pro holobyty. Každý byt 230V, ale všude jinde rozvod myslim 24V. Elektroměry v jediné osvětlené skříni na vnější straně objektu a na ně zamířená kamera Městské policie. Neměli se prostě kde napíchnout  (dance)

ALCR:
     Nejlacinějším a nejrychlejším opatřením je vyměnit jištění světelných okruhů na co nejnižší funkční hodnotu (dle watáže a počtu svítidel) ideálně 1-2A max.4A.
    Pokud jsou ve společných prostorech zásuvkové okruhy a nelze je zrušit, protože jsou často využívány řemeslníky při opravách a pod. tak je opatřit uzamykáním jejich jističů ve vypnuté poloze a klíč se půjčuje jen řemeslníkům.

     Pokud jsou peníze na kompletní rekonstrukci dá se vymyslet více řešení jak neoprávněné odběry znemožnit.

Jirka Š. Svejkovský:
Zaplaťte si revizáka. Zjistí, kudy vedou drahé dráty a vystaví vám na to zprávu, která má celkem váhu.