Martin H.:
Rozvádzač v plechovej skrini zapustenej do steny sa nachádza bezprostredne nad ekvipotenciáln ou svorkovnicou. Hlavné uzemnenie je preto pripojené zdola, všetky ostatné káble vrátane prívodu sú do rozvádzača privedené zhora z medzistropného priestoru. Ide o rodinný dom v štádiu výstavby.

Existuje nejaký dôvod proti tomu, aby vodiče hlavného pospájania viedli z ekvipotenciáln ej svorkovnice priamou cestou cez priestor skrine rozvádzača ďalej k miestam pripojenia ?

#116#

XXX:
Citace: Martin H.  10.03.2010, 15:51

Existuje nejaký dôvod proti tomu, aby vodiče hlavného pospájania viedli z ekvipotenciáln ej svorkovnice priamou cestou cez priestor skrine rozvádzača ďalej k miestam pripojenia ?
#116#

Neexistuje.

Jirka Š. Svejkovský:
V pohodě. Nemusí se tvořit zvlášť trasa kvůli pár tkaničkám.