Co mohu mit v ochraném pásmu vn?

(1/2) > >>

R.Urban:
Přes pozemek mi bohužel vede vysoké napětí, tuším 22kV. Rád bych věděl, co v ochranném pásmu kolem vedení může být, myslím tím jestli tam mohu vysadit stromek, postavit skleník, kadibudku nebo třeba sušák na prádlo. A nebo vůbec nic?
Taky jsem se dočetl něco o izolovaných vodičích, kde je o.p. 2m. Myslíte, že by pánové od E-onu na mou žádost (a zřejmě na moje náklady) dráty oizolovali?

#uft#

Pavel Ryšavý:
458/2000 Sb, §46
odst. 8 V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny
   a elektrické stanice je zakázáno

   a)  zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat
   konstrukce  a  jiná  podobná  zařízení,  jakož  i uskladňovat hořlavé a
   výbušné látky,

   b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,

   c)  provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost
   provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

   d)   provádět   činnosti,   které   by   znemožňovaly   nebo  podstatně
   znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

   (9) V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice
   a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Miroslav Macek:
Izolované dráty se jmenují kabel.
Můžete distributora požádat, zda by neprovedl přeložku vedení 22kV do kabelu. Připravte si několik milionů Kč.

Petr Doležal:
 ;)

Lubomír Nevělík:
1) No jo ale hned odst. 11 doplňuje: (11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, vlastník příslušné části elektrizační soustavy udělí písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo s činností v ochranném pásmu, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
Jinými slovy mohu to, co mi vlastník vedení dovolí a záleží na konkrétním případě, co tam vlastně chci.
Tazatelem vyjmenované "stavby" a činnosti vedení vn rozhodně nijak neohrozí.

2) POZOR u vedení vn, které bylo zřízeno před rokem 1995 (účinností zák. 222/1994) je ochranné pásmo ne 7, ale 10m.

3) Ochranné pásmo není dogma. Stejně jako nelze postavit stoh slámy blíže než 30m, tak i stavbu v žádném případě nelze povolit blíže než 2,6m od vedení s izolovanými vodiči, přesto, že ochranné pásmo je 2m. Blížeji v PNE 33 3301 2.ed.

4) Ty miliony je volovina. Výměna vodičů AlFe za JIV v rovné trase délky 100m nebude stát víc, než 250 tis. Kč

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana