Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
Zbyněk Velecký:
Nemohl by mi prosim nekdo poradit, jak vyresit proudovou ochranu motoru?
Situace je nasledujici:
jednosmerny motor 550W pohani posuvnou branu a potreboval bych pridat nejakou nastavitelnou ochranu, ktera by motor vypla,
kdyby prekrocil nastavenou hodnotu
(pokud se v draze brany vyskytne nejaka prekazka nebo pokud selze koncovy spinac),
a ktera by fungovala az po rozjezdu motoru(nez se brana rozpohybuje je odber vetsi).
Jaroslav Hasala:
Nejsem si zcela jistý, co myslíte tím "jednosměrný", moc smyslu to nedává... Spíše to bude motor jednofázový (?).
Pro ochranu motorů před přetížením se použivají tepelné relé (to musí být zapojené v kombinaci se stykačem) nebo motorové spouštěče (to je v podstatě motorový jistič, dá se použit i přímo pro ovládání motoru). Na obou se dá nastavit proud podle použitého motoru.
V první řadě musíte zjistit jmenovitý proud motoru, měl by být uveden na štítku motoru.
Co se týká proudu při spuštění, např. tepelná ochrana EP T17 I je pro normální rozběhy, EP T17 II je pro těžší rozběhy. Ale u takto malého motoru (550W), navíc přes převodovku, bych se rozběhu nebál.
Jiří Středa:
Zkuste "Hlídací proudové relé" třeba na: www.rele.cz
Václav Filip:
Nemá být správně uvedeno : el.motor na stejnosměrný proud ?? To může změnit pohled na použití některých nadproudových ochran.
Petr Doležal:
Málo elektrických informací. Není to čínský výrobek ? Nedovedu si představit, že by brána od výrobce nebyla vybavena např. třecí spojkou. Co kdyby skřípla třeba 2leté dítě ?