Jak u Dakonu PTE-S 16M vyřešit časté a nečisté spínání termostatu?

(1/1)

Martin Dvořák, Jívová:
Máme nedávno zakoupený elektrokotel Dakon PTE-S 16M. Zapojen byl kolegou elektrikářem. Kotel má vestavěný termostat, prostorový zatím nemám. Tento, zřejmě bimetalový, termostat spíná dle nastavené hodnoty v určitém rozsahu. Ze začátku se mi zdálo, že spínal pěkně, čistě, i když trochu často, cca každou minutu. Po pár týdnech však spínání neprobíhá naráz a krátce, ale (asi) v termostatu bzučí (nebo jiskří) a stykač přecvakává, než se konečně přepne. Dělá to u obou událostí, tj, při spínání i rozepínání.

V čem je problém? Je vadný termostat nebo stykač? Nebo jen seřízení např. hystereze na termostatu?

#117#

Radek Červený:
V prvé řadě si kotel registrujte u výrobce, abyste neztratil nárok na záruku. Je to uvedeno v záručním listě včetně postupu, tuším že do cca 1 měsíce musíte zaregistrovat montáž.
Potom oslovte někoho ze servisních partnerů, aby vám tuto závadu odstranili.

Pokud budete chtít bastlit, je to Vaše volba, pravděpodobně se připravíte o záruku. Podle toho co píšete bude pravděpodobně vadný termostat, po jeho výměně by měl být klid.

Pokud vám bude vadit spínání bimetalovým termostatem, máte možnost ho " ohulit " na maximum, na výstup kotle dát čidlo a teplotu topné vody řídit ekvitermním regulátorem.

Radek Červený:
Citace: Radek Červený  24.02.2010, 17:36

Pokud vám bude vadit spínání bimetalovým termostatem, máte možnost ho " ohulit " na maximum, na výstup kotle dát čidlo a teplotu topné vody řídit ekvitermním regulátorem.

Omluva:
U Dakonu není bimetalový, ale kapilárový termostat.

Jaroslav Kořínek:
Někteří vyrobci požadují provedení elektrické insatalace montážní firmou (má, mají IČ) a doplněné revizní zprávou a razítkem revizního technika do záručního listu.
Odhad závady bude v souladu s kolegou Červeným - vadný termostat, nechat vyměnit servisní organizací.

Václav 3:
Kapilární termostaty jsou citlivé na ostré ohyby kapiláry, zkuste prohlédnout, zda při montáži nedošlo k jejímu zdeformování, obvykle prochází vnitřními částmi kotle v místech, kde se zapojují kabely od čerpadla, termostatu, ekvitermní regulace, ev. přívod. Většinou stačí kapiláru mezi prsty jemně srovnat a funkce je obnovena.

Navigace

[0] Index zpráv