Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
Zbyněk Bulant:
Díky :)
Václav Třetí:
Prohlédněte si připojovací podmínky - schemata zapojení - na stránkách ČEZ a PRE. Tam najdete obě možná zapojení - s jednovodičovým připojením N (ČEZ) a s průchozím připojením PEN (PRE). Z hlediska měření jsou obě zapojení rovnocenná.
František Šohajda:
Co jsem viděl v minulosti u EG.D tak průchozí PEN elektroměrem byl z 80% závada u elektroměru , vyhořelá svorka elměru u PEN!!
Tehdy ještě vodiče AL....
Proto se od jistých PP nesmí přehnat PEN přes elměr ale přes můstek, kde je zajištěna celkem dobrá průchodnost i méně dotažených spojů!
Několikrát jsem v neděli to opravoval a v pondělí se to hlásilo na odplombování, protože v neděli nikdo nebyl u telefonu,internet nebyl....
Zdeněk Pikhart:
Pánové, nečtete dotaz. Jde o podružný elektroměr a ten nemá s distribucí nic společného.
Kvita Ladislav:
Citace: Zdeněk Pikhart 16.12.2022, 13:42
Pánové, nečtete dotaz. Jde o podružný elektroměr a ten nemá s distribucí nic společného.
Máte pravdu, podružný elektroměr sice nemá s distribucí v podstatě nic společného, ale právě schéma zapojení v připojovacích podmínkách dává tazateli odpověď na jeho otázku.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana