Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
(1/1)
Jiří Vašata:
Rozsáhlý žb objekt, který je vybaven základovým zemničem a provařeným armováním v žb pilířích
až na sřechu, kde bude spolu s mřížovou soustavou spojeno vše k zajištění ochrany před bleskem.
Je možné využít provařenou výztuž sloupů k vývodům pro uzemnění kovových konstrukcí v patrech objektu
EP připojnic rozvaděčů, HUP v trafostanicích 22kV které jsou součástí objektu? Nebude mít vliv případný zásah blesku na napojená uzemnění technologickýc h prvků v objektu?
#105#
Jan Hájek:
Mrkněte se do podkladů z mé přednášky z loňského roku Bulletin 2009
Ono je to totiž spíše naopak:
Všechny kovové konstrukce ŽB objektu jsou mezi s sebou propojeny a využity tedy jako obrovská EP přípojnice celého objektu, pokud jsou spoje dobře provedeny a jejich provedení odpovídá ČSN EN 62305-3 použité materiály odpovídají řadě norem ČSN EN 50164 - XX, lze toto ekvipotenciáln í vyrovnání použít i na bleskový proud. Jinak ne. Pokud není během realizace kontrolováno provedení a není prováděna fotodokumentac e a dílčí měření, těžko se na to spolehne někdo, kdo u toho nebyl.
Nedílnou součástí takovéhoto provedení ochrany jsou svodiče přepětí - SPD- a jejich nasazení musí odpovídat ČSN 62305-4. Jejich vlastní montáž upravuje ČSN 33 2000-5-534.
Mrkněte se do podkladů z mé přednášky z loňského roku Bulletin 2009
Daleko větší vliv by na spolehlivost (při splnění výše uvedeného) by mělo naopak jejich nepřipojení.