Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?

<< < (2/4) > >>

Lukáš Rotrekl:
ČSN EN 62 305-3 poslední věta článku 6.3, u mě strana 31

Miroslav Macek:
Citace: Lukáš Rotrekl  17.02.2010, 12:21

ČSN EN 62 305-3 poslední věta článku 6.3, u mě strana 31


Máte pravdu, ono to tam skutečně je   (norm)

"Dostatečnou vzdálenost není nutné dodržet u staveb s kovovým nebo elektricky vzájemně propojeným armováním"

Pokud rozumím správně česky, pak to tedy znamená, že

dostatečnou vzdálenost není třeba dodržet v těchto případech:

1) Má-li stavba kovové armování
2) Má-li stavba armování (z jakéhokoli materiálu),  které je vzájemně propojeno

Fuk Tomáš:
Citace: Miroslav Macek  17.02.2010, 13:19

dostatečnou vzdálenost není třeba dodržet v těchto případech:

1) Má-li stavba kovové armování
2) Má-li stavba armování (z jakéhokoli materiálu),  které je vzájemně propojeno


To vzniklo zřejmě ne zcela pozorným překladem.
V originálu se praví (v článku 6.3 Elektrická izolace vnějšího LPS): In structures with metallic or electrically continuous, connected, reinforced, concrete framework of the structures, a separation distance is not required.
Tedy česky přesněji: Dostatečnou vzdálenost není nutné dodržet u staveb s konstrukcí kovovou, nebo z armovaného betonu (železobetonu) s elektricky vzájemně propojeným armováním.

To ale jen na okraj, v tom není jádro otázky p. Rotrekla.

Citace: Lukáš Rotrekl  17.02.2010, 12:14

Myšleno tak, jestli si potom musím lámat hlavu s vedením kabelů na stropě, vzdáleností jímacího vedení a jímačů na této atice, vzdáleností ŽB desek jednotlivých stropů od svodů a podobně.

Moje představa byla, ze bych ŽB konstrukce vzájemně propojil na několika místech, a dále dal na dům jímací soustavu, která by měla společné jen uzemnění...

Usnadnilo by mě to návrh s ohledem na požadavky architekta a dodržení vzdáleností od jímací soustavy....

ŽB konstrukce se nespojují "na několika místech",  ale na všech místech, kde na sebe navazují.

Pokud si nechcete lámat hlavu s vedením instalací uvnitř budovy (z hlediska bezpečné vzdálenosti),  tak udělejte hustou popropojovanou armovací síť, prostorově oddělující instalace od svodu.
Pokud chcete spolehlivě ochránit objekt i před škodami vzniklými přeskokem mezi svodem hromosvodu a konstrukcí budovy, spojte každý svod i nahoře (u střechy) s tou armovací sítí, a ověřte si pro jistotu výpočtem, jaká bude pak bezpečná vzdálenost vnitřních instalací od armovací sítě (bude zřejmě, při dostatečně husté síti, velmi malá).
Anebo, alternativně, lámejte si hlavu s vedením instalací a svodů, anebo udělejte dostatečně oddálený vnější LPS. Ta Vámi citovaná věta není univerzální odpustek, že odteď se nemusíte starat.

Lukáš Rotrekl:
Problém, je že ŽB konstrukce mě na sebe nenavazují...
Jedná se ŽB desku podlahy, na ní nadezděné patro, další železobetonová deska, delší zděné patro, na něm Železobetonová deska, pak částečně cca 1/3 ještě jedno patro, a zbytek zábradlí přes tepelnou izolaci, které tvoří  v podstatě ŽB Atika, na ní oplechování a místu kovové zábradlí. Horní patro je jen atika s oplechováním,,  ale také oddělená izolací.

Oddálený hromosvod jsem měl navržený, ale neprošel mě architektonick y... proto vymýšlím p..... a hledám jiné řešení....

Proto jsem myslel řešení v atikách spojit třeba na 10x nebo 20x  s deskou a zde se na s vybodnout a řešit s jen u kolmých svodů.

S tím propojením na hoře na střeše to asi bude lepší...

Fuk Tomáš:
Nezlobte se, ale tohle už bych viděl na osobní konzultaci s projektantem nad konkrétními plány.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana