Může být elektrika v komíně?

(1/2) > >>

x951:
<p>Při řešení úplně jiné věci jsem si náhodou všiml následujícího: Elektrika nám vede komínem. Je to z doby, kdy jsem ještě ani nebyl na světě (začátek 70.let),  takže nevím, proč to tak udělali. Zřejmě je to důsledek toho, že ten dům nemá žádnou stupačku, takže když je třeba něco přidat, není kudy.
Nicméně přímo do té stejné šachty asi před deseti lety připojili ještě plynový kotel. Ten má sice plechové vyvložkování, ale skutečně kotel i elektrika jsou ve stejné šachtě. Ve vedlejší šachtě je ještě další kotel a následují dvě nevyužité šachty. Ten kabel vede ze sklepa do 2.podlaží, kde napájí bojler na ohřev vody. Je to vyhrazený obvod 16A s blokováním na nízký tarif. Ten kabel je trochu silnější než jiné kabely, ale prostě vede skrz komín.

Otázka: Může to tak být, nebo se ti lidi, co to udělali, zbláznili? Sice to tam těch 10 let takto spolehlivě slouží, ale nějak se mi to nezdá. Jestli to tak být nemůže, stačilo by natáhnout nový kabel do některé z těch nevyužitých šachet?</p>

Milan Karvánek:
Pokud se komínový průduch používá ke svému původnímu účelu, tedy pro tepelný spotřebič, přijde mi tam nainstalovaný kabel jako čiré šílenství. Pokud máte v domě ještě další průduchy stavebně oddělené od "topného" komína rozhodně je neváhejte použít. Pokud by se takový průduch v budoucnu používal třeba pro odvětrání (WC, digestoř) tam by kabel nevadil. Ještě k uložení kabelu - doporučuji instalovat do nějakého nosného prvku asi nejlépe plastové "pancéřové" trubky, která se dle mořností na obou koncích ukotví, nebo alespoň do ohebné plastové "pancéřové" trubky (odolmý husí krk je třeba vybírat z katalogu - odolnost tepelnou, UV záření atp.). 

Marek Vinkler:
A mohu v komíně použít kabely CYKY i CYKYLo? Potřebuji komínem natahat více kabelů, světelné i zásuvkové okruhy. mohu mít v instalační trubce většího průměru více kabelů? Nebo je lepší použít více trubek kvůli chlazení kabelů ap. Díky za odpověď.

Georgis Fasulis:
Kolega Karvánek má pravdu, komín použijte jen v případě, že se jako komín neužívá (a to ani pro spaliny od plynového kotle). Co se týká více trubek nebo jen jedna, záleží na tom jakých jsou kabely průřezů a jak velký proud jimi teče. Jinými slovy, abychom vám poradili, musíte napsat jaký má kabel k vašemu bojleru průřez a jaký el. příkon má bojler a totéž uvést u případných dalších kabelů, jež byste hodlal vést ve svazku v jedné trubce.

Marek Vinkler:
Komín, který mám k dispozici je naprosto nevyužitý. Přemýšlím, že natahám tímto komínem rozvody v RD pro první i druhé patro. Průřezy vodičů budou 3x1,5 pro světlo, 3x2,5 pro zásuvky a jeden třífázový pro sporák + trouba. Zásuvkové okruhy plánuji samostatné pro každé patro, světelné taktéž. Zbytek bude zejména pro kuchyň, kde budou nejméně 4 zásuvkové okruhy (mikrovlnka, myčka, malý průtokáč a ostatní spotřebiče) + třífázový přívod pro troubu a sporák. Čili docela dost vodičů a to vše táhnuto z přízemí, kde bude rozvaděč. Nevím jestli by nebylo lepší mít v každém patře rozvodnou skříň, ale to mi zase nepřipadá estetické. Je pravda, že v kuchyni bych ji asi mohl schovat za linku. Tak bych zase v komíně tahal jen jeden kabel ne? Jak tohle řešíte ve vícepatrovýchd omech vy? Jo a ještě by mě zajímalo, jestli může být rozvodná skříň ve sklepě, kde je také plynoměr. Díky za odpověď. Snad jsem vás nevyčerpal dotazy :-)