Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
Jirka Š. Svejkovský:
Při přepálení vlákna zahoří na krátkou chvíli oblouk. Ten je zdrojem velmi značného zhoršení účinníku a je i velkým zdrojem elektromagneti ckého impulzu. Pokud se v blízkosti bude nacházet uzemněná neživá část (a že se občas nachází), dojde k vybavení chrániče. S pravděpodobnos tí 1:10 (tipuju), ale dojde.
Fuk Tomáš:
Citace: Kamil Táborský 18.02.2010, 19:49
(ssur)
Dovolte tedy dvě krátké citace z katalogu nejmenovaného výrobce M:
Dalším problémem je, že odezva sčítacího transformátoru je též nelineární. Tato nelinearita je zapříčiněna jak nelineární magnetizační křivkou jádra transformátoru, tak i skutečností, že pro krátké pulsy se projevuje i určitá disperze transformátoru (např. vlivem nerovnoměrného rozložení závitů tohoto transformátoru). Všechny uvedené vlivy pak mohou způsobit, že v případě, kdy proudovým chráničem proteče zmíněná vlna rázového proudu dostatečné intenzity, se na výstupu transformátoru objeví reziduální proud a chránič vybaví. A to i přesto, že celková proudová bilance je rovna nule, a žádný skutečný reziduální proud nevznikl.
...
...
Zpožděný typ s dobou nepůsobení min. 10 ms je označován jako typ G. Je nutné zdůraznit, že i přes skutečnost, že se jedná o typ zpožděný, je takovýto chránič vhodný i pro aplikace týkající se ochrany osob, tj. stejné aplikace jako typ obecný. To je dáno skutečností, že zpoždění se týká pouze počátku doby působení reziduálního proudu, nicméně maximální vypínací časy jsou shodné s obecným typem. Počáteční zpoždění tohoto chrániče výrazně zlepšuje jeho odolnost proti nežádoucím vybavením způsobeným rázovými proudy a procesy, provázejícími zapínání různých zařízení (např. zářivka se startérem, lednička, atd.).
Tam někde bude také skryto jádro pudla, proč někteří odmítají mít ledničku či mrazák pod chráničem.
Donedávna jsem měl problémy s jedním obvodem, kde se přepínal přívod do 600 VA UPSky s výrazně induktivní zátěží. Přes léto, kdy byla zátěž induktivnější, občas chránič vypadl. Unikající proud přitom veškerý žádný. Až jsem se loni v létě namíchl, obyčejný chránič (od B) vyměnil za PF7-G (od M) a od té doby je po problémech.
Jiří Schwarz:
Pár postřehů proč ano:
- vypnout vypínač - jakmile je to ovládané z více míst, kdo má "tabulku" při jaké kombinaci vypínačů to svítí...
- vypnout okruh schozením jističe - Chi Chi Zpravidla žárovka praskne když je tma, jako na potvoru baterka je právě vybitá a tak jsme rádi, když alespoň nějaké světlo ze sousední místnosti pomůže osvětlit místo práce...
- už jsem se s tím dlouho nesetkal, ale kdysi se prodávaly žárovky (myslím že byly z Polska) a tam se stávalo, že "explodovala" baňka a koukali "vývody pod napětím"
Ale ono je to úplně jinak - koberec, parkety, korek,... K tomu nějaká židle, dřevo nebo plast...(kdo má doma "schůdky"?)Tak si sahnete na fázové napětí v takovém prostředí a nezabije vás to, ale dostanete mírnou ránu, při které ucuknete, ztratíte rovnováhu a v "nejhorším" případě se zabijete, protože si rozseknete hlavu o topení nebo nábytek. A to dokáže proud od 1 do 10mA a na ten chránič nereaguje.
Nejsem propagátorem chráničů u světelných okruhů.
Tomáš Jarovec:
Pokud má být chránič na světelném obvodu, ať je. Ale ať není společný se zásuvkami a ostatními obvody. Vždy je dobré mít možnost svítit lustrem nebo lampou ze zásuvky. Dávat jediný chránič na všechno a třeba ještě před elektroměr (ani jsem nevěděl, že takovou věc někdo dělá) považuji za kontraprodukti vní. Možná je cílem příprava na blackout.
Pavel Stránský 111:
Citace: Tomáš Jarovec 18.02.2010, 22:58
Pokud má být chránič na světelném obvodu, ať je. Ale ať není společný se zásuvkami a ostatními obvody. Vždy je dobré mít možnost svítit lustrem nebo lampou ze zásuvky. Dávat jediný chránič na všechno a třeba ještě před elektroměr (ani jsem nevěděl, že takovou věc někdo dělá) považuji za kontraprodukti vní. Možná je cílem příprava na blackout.
Koukám že jsou kolegové se kterýmy se shodnu ;D ;D ;D A chránič před elektroměr to je fakt hustá divočina!!!
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana