Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
Pavel Stránský 111:
Citace: Jiří Kovář12 17.02.2010, 21:23
To by jsme zde mohli polemizovat o stejné věci jako je hlavní jistič předřazen všemu ... ještě se vám asi nestalo že 16A jistič bez reakce a 25A na hlavním vypadl ....třeba vezmu příklad z nedavna 10A jistič nezareagoval a vypadl až hlavní 40A jistič na nové instalaci .... a tak mužeme mluvit o chraniči předřazeném všemu ktery prostě vybaví unikající proud....
A nebo se podívejme do okolí brna tam jsou běžně montovány proudové chrániče ještě před elektroměr
To co zde píšete je hloupost a prodražování elektroinstala cí(bytových) narvat tam třeba 4 chraniče
Proudové chrániče jsou perfekní věc, ale používat ho centrálně je špatné.Při vrtání běžné police v domácnosti chlap navrtá kabel všechno vypadne, až po hlavní jistič, je tma. Jde jističe postupně natáhne všechny drží, až na jeden okruh, ale centrální chránič padá a padá má PE spojené s N a co teď? čeká na elekrikáře po tmě!! zbytečně. Ano můžete mi namítnout, jde použít jističů s dvoupolovým odepínínáním, dnes už jsou i jednomodulové, ale i tak nic se nemá přehánět! Pokud to nenařizuje norma proč to komplikovat!!
Lukáš Rotrekl:
Citace: Pavel Stránský 111 18.02.2010, 16:38
Pokud to nenařizuje norma proč to komplikovat!!
Pro bezpečnost svoji a svojí rodiny?? Kdo ví čím se budou děti šťourat ve světle, až jim přestane svítit.... Konkrétně v bytě bych se nebál jednoho centrálního chrániče, pro dům rozdělit instalaci na chráničů několik..
František Šohajda:
TO:FUK
Chránič při přepálení žárovky nemůže vypnout ani proudovým nárazem /jedině by ho zničil nadobro/....
Kam při přepálení žárovky by unikal proud aby vybavil chránič????To fakt nevím ? 8) A ani si to neddpvedu ve skutečnosti představit??.....jedině když bude objímka ve vodě..! :o
Bavíme se o chrániči jako takovém, nikoliv kombi..!
Petr Liskar:
Citace: František Šohajda 18.02.2010, 18:03
TO:FUK
Chránič při přepálení žárovky nemůže vypnout ani proudovým nárazem /jedině by ho zničil nadobro/....
Kam při přepálení žárovky by unikal proud aby vybavil chránič???To fakt nevím ? 8) A ani si to neddpvedu ve skutečnosti představit??.....jedině když bude objímka ve vodě..! :o
Bavíme se o chrániči jako takovém, nikoliv kombi..!
Proud nikam neuniká, to máte pravdu vy. Chránič vybaví, to má pravdu pan Fuk.
Příčinou je magnetické přesycení vyhodnocovacíh o rozdílového transformátoru uvnitř chrániče.
Kamil Táborský:
Citace: Petr Liskar 18.02.2010, 18:20
Proud nikam neuniká, to máte pravdu vy. Chránič vybaví, to má pravdu pan Fuk.
Příčinou je magnetické přesycení vyhodnocovacíh o rozdílového transformátoru uvnitř chrániče.