Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?

<< < (4/13) > >>

Jiří Kovář12:
To by jsme zde mohli polemizovat o stejné věci jako je hlavní jistič předřazen všemu ... ještě se vám asi nestalo že 16A jistič bez reakce a 25A na hlavním vypadl ....třeba vezmu příklad z nedavna 10A jistič nezareagoval a vypadl až hlavní 40A jistič na nové instalaci .... a tak mužeme mluvit o chraniči předřazeném všemu ktery prostě vybaví unikající proud....

A nebo se podívejme do okolí brna tam jsou běžně montovány proudové chrániče ještě před elektroměr

To co zde píšete je hloupost a prodražování elektroinstala cí(bytových) narvat tam třeba 4 chraniče

Václav 3:
Citace: Jiří Kovář12  17.02.2010, 21:23

A nebo se podívejme do okolí brna tam jsou běžně montovány proudové chrániče ještě před elektroměr

To co zde píšete je hloupost a prodražování elektroinstala cí(bytových) narvat tam třeba 4 chraniče


Hloupost je psát Brno s malým b. Ovšem použití více chráničů je vhodné, a záleží na dohodě investora a projektanta, na tom kolik do elektroinstala ce investovat a jaký komfort to přinese. váš příklad s reakcí jističů není zrovna příliš adekvátní a ukazuje na Vaši nedostatečnou znalost problematiky okolo chráničů, ovšem pokud chcete být doma potmě a při tom s baterkou hledat v celé elektroinstala ci, kde se vám např. prorazila izolace vodiče N na kostru spotřebiče ve třídě I, je to Vaše volba.

Aleš Dobrovolný:
Norma předepisuje proudový chránič do 30mA Ir pro světelný okruh v koupelně. Obvykle se řeší sdruženým  chráničem pro světla i zásuvky v koupelně.
Dále je proudový chránič do 30mA Ir nutný osadit na všechny zásuvky do 20A přístupné laické obsluze (výjimky v ČSN 332000-4-41 ponechme stranou)

Způsob řešení je v zásadě klasickým řešením pro zákazníka nejvýhodnějšíh o poměru cena/výkon, kde na jedné straně je centrální proudový chránič ir 30mA a na druhé straně chránič Ir 30mA na každém okruhu. Konkrétní řešení (včetně případného předřazeného chrániče Ir 30, 100, nebo 300mA) nechme na projektantovy, který zohlední i případné další vlivy jako jsou hořlavé stavební hmoty u dřevostaveb a pod.

Literatura:
ČSN 33 2000-4-41 ed2
ČSN 33 2000-7-701 ed2
ČSN 33 2130 ed2

Jirka Š. Svejkovský:
Dovolte, abych vás poopravil:

Citace: Aleš Dobrovolný  18.02.2010, 07:26

Obvykle se řeší sdruženým  chráničem pro světla i zásuvky v koupelně.

Spadne vám holicí strojek do vany, vy obdržíte výživných 25mA po dobu 20ms a zůstanete potmě. To se pak špatně dostává z vany. Já světla navrhuju z jiného FI než jsou zásuvky v koupelně.

Citace: Aleš Dobrovolný  18.02.2010, 07:26

proudový chránič ir 30mA

Určitě jste měl na mysli IdeltaR

Citace: Aleš Dobrovolný  18.02.2010, 07:26

nechme na projektantovyi


Dál je vhodné poznamenat, že pokud je osvětlení napájeno z bezpečného zdroje malého napětí umístěného mimo prostor koupelny, proudový chránič není vyžadován.

Naopak, je poměrně nevhodný na osvětlení klasickými žárovkami. Žárovka při přetavení vlákna celkem spolehlivě FI vyrazí. Vzhledem k tomu, že přístroje určené k dotyku (vypínače) jsou obvykle ve třídě II, je použití FI celkem zbytečné.

František Šohajda:
Citace

Žárovka při přetavení vlákna celkem spolehlivě FI vyrazí.

Za léta své praxe jsem se s tím ještě nesetkal ? Sem tam vyhodí jištění ale to jsou desítky Ampér...
/zkrat udělá malý oblouk../
a ne miliampéry...? To by 100W žárovka na 230V přes chránič 30mA ani nepípla? (doh)