Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?

(1/3) > >>

ggggggggggggggggggg:
Otec používá různé zahradní elektrické spotřebiče a má je připojené prodlužovacím kabelem na 400V/3x16A zásuvku ve sklepě domku.
Všechny spotřebiče jsou ve skutečnosti jednofázové - ten prodlužovací kabel si samozřejmě vyrobil sám tím, že dal 400V koncovku na běžnou prodlužovačku.
Elektroinstala ce je z 50.let, takže TN-C a hliník.

Mým cílem je zvýšit bezpečnost toho obvodu.
Chci v místě současné zásuvky dát krabici a prodloužit třífázové vedení ven ze sklepa do místnosti u východu na zahradu.
Tam chci dát už normální 230V zásuvky - na každou fázi jednu.
Chci tam přidat také proudový chánič a není mi jasné, zda pro toto zapojení použít trojfázový chránič, nebo tři jednofázové (což je podstatně dražší).
Taky nevím, zda ten chránič umístit raději do sklepa v místě ukončení starého 4žilového vedení a pokračovat dál 5žilovým kabelem, nebo raději až k zásuvkám, kde přecijen není tak vlhké prostředí (narozdíl od sklepa - i když ta vlhkost není nijak zásadní, je to oproti bytu rozdíl).

Nikde jsem nenašel popis, jak ten třífázový chránič vlastně funguje - což mě taky zajímá už ze zvědavosti, bez ohledu na to, zda mě otec vůbec nechá na jeho domek sahat ;-)
Vysvětlí prosím někdo?
Ještě bych dodal, že ten obvod má 3 keramické pojistky po 16A v rozvodné skříni umístěné ve sklepě a je veden ve sklepě 4žilovým kabelem na omítce v délce cca 4 metry.
Prodloužení by bylo asi o 8 metrů, takže bych použil kabel CYKY 4x25 nebo 5x25 (podle toho, kde by byl chránič - jestli se tedy dá 4x25 vůbec ještě normálně koupit).

Milan Karvánek:
Nejšikovnější se mi zdá instalovat na nějaké místo odkud se připojuje ona zhradní technka ( třeba ona Vámi zmiňovaná místnost u východu na zahradu) menší zásuvkovou skříň, která bude obsahovat jeden centrální 3.f. proudový chránič 0,03A, jeden jistič 3/B/16A na 5.p.400V/16A zásuvku a jeden až tři jističe 1/B/16A na jednu až tři zás. 230v/16. Takováto zásuvková skříň s již integrovanými zásuvkami a plně vybavená jističi a chráničem se dá snadno zakoupit v každém elektro velkoobchodě jako hotový výrobek se štítkem a všemi potřebnými zkouškami a papíry. Cenově vás vyjde v podstatě stejně jako kdybyste si jí vyráběl. Tuto skříň bych napojil kabelem na původní kabel? nebo na jiný vhodný obvod ve stávajícím rozvaděči domku. V případě vedení z rozvaděče domku bych použil kabel CYKY 5Cx4. V pžípadě napojování na starý kabel by postačilo prodloužení obvodu CYKY 4Bx4 (ale záleží na předcházejícím průřezu),  spoj provést v krabici "GO se svorkovnicí" nebo ACIDUR, nebo podobné, každopádně se svorkovnicí a v krytí IP 43.
Princip fungování proudových chráničů se zde již mnohokráte probíral, pročtěte staré diskuse a články. 

:
Děkuji za vynikající radu.

Ještě jsem našel v jiné diskuzi tady někde vedle, že při rozdělení 3f na 3 obvody hrozí nebezpečí přetížení společného PEN v té původní 3f sekci při případném posunu fáze způsobeném nějakým spotřebičem. Nevím, jestli nějaký venkovní spotřebič (čerpadlo, sekačka, pila, ventilace/klimatizace) může tohle způsobovat, ale kdyby náhodou, tak v tom případě by asi bylo bezpečnější vyvést z toho stávajícího obvodu jen jedinou fázi, dát tam 1f chránič a za ním rozbočit do několika zásuvek. Sice tím snížím maximální možné zatížení, ale snad příkon 16A stejně ty spotřebiče nemají ani dohromady. ??

Miroslav Janča:
Rozdělením třífázového obvodu na tři jednofázové naopak odlehčíte zatížení ve vašem případě vodiče PEN. Vodičem PEN (respektive N) ve třífázové soustavě teče vektorový součet proudů v jednotlivých fázích, tz. že nejvíc je zatížený v případě, kdy je zatížená jen jedna fáze (např. proudem až 16 A) a není zatížený vůbec, pokud jsou zatíženy všechny fáze stejným proudem (např. proudem až 16 A).
Problém je pouze v případech nesinusového odběru. Tam může být odběr ve vodiči PEN (N) větší než fázový proud. Například při výskytu proudu třetí harmonické se proudy ve vodiči PEN (N)sčítají, ale myslím, že spotřebiče s takovým odběrem na Vaší zahrádce nepoužíváte, takže buďte klidný, nejlepším řešením je skutečně koupě zásuvkové skříně s chráničem.

Milan Karvánek:
TO: A.K. > netrapte se tím přetížením jedné fáze. . 

    1. 90% diskusí zde je určena elektrotechnik ům, kteří umí diskutovaná témata správně "číst" a hodnotit s ohledem na své komplexní elektrotechnic ké znalosti.
    2. stále mějte na paměti, že jsou to jenom diskuse, jediný správný výklad najdete pouze v platných normách a předpisech, nicméně k jejich úplnému pochopení a hlavně uvedení do praxe potřebujete ten "širší elektrotechnic ký základ",  který většina laiků prostě nemá.

Přijměte proto mojí "instatntní" radu pro laika jako fakt a dále to nezkoumejte, nebo jí nepřijímejte, je to jenom Vaše rozhodnutí. Za navrženým řešením si plně stojím, sám to takhle mám na chalupě udělané.