Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?

(1/1)

Jakoubek:
ČSN 33 2000-4-482, čl. 482.1.9: Každý střední vodič musí být opatřen přístrojem pro odpojení. Opravdu v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím od požáru musí? Z jakého důvodu?


#105#

Lukáš Malík:
Myslíte jištění dvoupólovým jističem 1P+N?

Pavel Ryšavý:
Pravděpodobně chtěl normalizátor zajistit, že když je vypnuto, tak je vypnuto a všechno. Ona na vodiči N zas až taková nula být nemusí.
Osobně mám vypínání Fází + N rád (asi je to deformace z Ex, nezapírám)

František Šohajda:
A jak se krásně měří izolační stav instalace....p okud odpojím jističem L i N..?
Řekl bych bez práce.... ;D