Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?

(1/2) > >>

Beginner:
Hlavní jistič u elektroměru je 3x25A, z něj vede 5x6 do domovního rozvaděče.
V objektu je největším spotřebičem sporák a bojler.
Potřeboval bych připojit elektrokotel cca 12kW.
Čím ho jistit a jaký minimální průřez mají mít vodiče?
Vzdálenost je asi 7m.
Kde by se daly tyto informace vyčíst?





#105#
Po vyčištění a optickém rozčlenění se autor nakonec ptá: Kde by se daly tyto informace vyčíst? Tomu byla upravena původní otázka "jaký jistič a vodiče pro elektrokotel"
 (wall) (wall) (wall)

Radek Červený:
Vyčíst se dají tyto informace zpravidla v návodu ke kotli od výrobce, nebo elektroprojekt u.
Jinak na 12 kW by jste měl bez problému vystačit s kabelem CYKY 5Jx4 S ppředjištěním 20A/B. Nezapomeňte na kabel na signál HDO,hlavní ochranné pospojování, popř. pro řízení regulace, pokud nebude přímo u kotle.

Lukáš Malík:
Nepíšete ani, jaký je to otel ani typ.
Vše byste měl vyčíst v návodu/manuálu ke kotli, kde tyto věci bývají zpravidla uvedeny (norm)
Vše další viz. kolega Červený.

Fuk Tomáš:
Citace: Radek Červený  31.01.2010, 21:00

Jinak na 12 kW by jste měl bez problému vystačit s kabelem CYKY 5Jx4 s předjištěním 20A/B.

S předjištěním 3x20A/B by se snesl i kabel CYKY 5Jx2,5. Pak ale počítejte s roční spotřebou o cca 20 kWh vyšší z důvodu větších ztrát na vedení (uvažuji topnou sezónu v objektu s tepelnou ztrátou 12 kW).

Ovšem např. Protherm u kotle Rejnok 12 kW předepisuje jištění 25A.

Jaroslav Hasala:
Souhlasím s kolegou Červeným, kabel CYKY 5Cx 4 a jistič 3x 20A (char. B) by měl být pro tyto případy dostatečný.

Je také otázkou, jak si bude elektrokotel 12 kW rozumět s hlavním jističem před elektroměrem (3x 25A).

Při plném provozu bude elektrokotel odebírat cca 17 - 18A, na ostatní spotřebiče už toho moc nezbyde ...

V tomto případě je celkem vhodné navýšit hlavní jistič před elektroměrem na 3x 32A.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana