Je možné ťahať zvod bleskozvodu po vnútornej stene montážnej haly?

(1/2) > >>

Jan Sirko:
Uzemňovač pre pripojenie bleskozvodu, ktorý je zriadený v základe haly bol pri betonovaní vyvedený nad základ a tým sa ocitol vo vnútri montážnej haly. Hala má oceľový skelet obložený kingspanom. Všetky stĺpy sú uzemnené. Ako to zrealizovať, aby nevznikol nejaký bezpečnostný problém pre pracovníkoch vo vnútri?



#105#

Jan Hájek:
Tak jak to popisujete, se jedná o Faradayovu klec, osobně mi tam ten svod přijde přebytečný. Mrkněte se na moji loňskou přednášku, která je o vytváření takovéhoto hromosvodu v IP ILPC 2009, zde je ke stažení: Bulletin IP ILPC 2009.

Ján Sirko:
Na streche sú svetlíky, bude tam tiež vyústenie komínkov z plynového kúrenia. Takže sa tam uvažuje s mrežovou sústavou s doplnením o jímacie tyče. Ako to však dostať za tejto situácie bezpečne "dolu". Na streche tiež budú okapy, ktoré sú poplastované a nevieme, či môže byť s ich pripojením na bleskozvod problém.

Pavel Ryšavý:
Co vám brání použít jako svod ty ocelové sloupy? Na uzemnění už připojené jsou.

jan sirko:
Jednak neviem sa k nim zo strechy dostať a mám obavy, či nevzniknú problemy s dotykovým a krokovým napätím v hale.