Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?

<< < (2/3) > >>

Lubomír Jindra:
ČSN 33 2000-3
320N.3
Dokumentace o určení vnějších vlivů

Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální, není nutné vypracovávat protokol.

ČSN 33 2000-5-51 ed.2
Příloha ZA.1. (512.2.4.)
Pro účely této normy bylo dohodnuto považovat za normální tyto třídy vnějších vlivů: AA4, AB4, jiné XX1. Užití a konstrukce budov (B a C) XX1 pro každý parametr s výjimkou BC XX2.

Obytné prostory lze těžko považovat za nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné, takže platí 320N.3 - není nutné.

Rozmahel Vladimír:
Trochu se do tohoto pohledu může zamotat vliv AQ2, AQ3. Prostor s těmito vlivy je prostor nebezpečný.

Jirka Š. Svejkovský:
Pozor i na BA3! Odpovídá například domácnosti jednoho nejmenovaného přispěvatele této diskuse. Prostor zvlášť nebezpečný!  ;D

Jiří Středa:
A co třeba venkovní část RD tam je třeba VV, AB8 nebo ven žádná elektroinstala ce nevede?

Rozmahel Vladimír:
Kolega Jindra uváděl obytné prostory, proto jsem AB8 neuváděl. Jinak dle původního dotazu pro RD, AB8 ano.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana