Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
(1/1)
tekseb:
Kolik okruhů se připojuje pod chránič v RD?
Jasně, že nejlepší je asi jeden chránič na jeden okruh, ale pokud je těch okruhů víc, jak se posuzuje porucha jednoho z nich, která vybaví chránič a tím ovlivní funkci dalších okruhů pod stejným chráničem.
Koupelna a např. přívod ke garáži to je jasné, ale pokud mám další např. tři světelné a šest zásuvkových?
#105# Opravil jsem autorův češtin! (norm)
Petr Doležal:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13489.15.html