Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
(1/1)
jazzyn:
Dovoluji si sem dát čistě teoretickou otázku.
Je možné řešit úlohu tímto způsobem?
Mám jako hlavní 3f elektroměr a za ním na každou fázi zvlášt zapojím 1f elektroměr podružný (tedy 3 kusy).
Dá mi součet spotřeby podružných elektroměrů celkovou spotřebu na elektroměru hlavním?
Za předpokladu, že na jednotlivých fázích budou různá zatížení, časově nezávislá.
Vedl jsem několik rozhovorů s různými elektrikáři a každý měl tak trochu jinou odpověď, ale jak se posléze ukázalo, ruku do ohně by za ni nikdo nedal.
Je jasné, že principy fungování elektroměrů, nemůže znát každý elektrikář.
#105#
Jirka Š. Svejkovský:
Na hlavním elektroměru bude součet naměřené energie všech tří podružných + vlastní spotřeba podružných elektroměrů (několik W). Další roli hraje chyba měření (řádově procenta).
Rozúčtování tedy provádějte poměrově, nikoliv absolutně. Pokud budou podružáky stejného typu, bude rozúčtování velmi blízko realitě.
Robert Vozka:
Můj příklad:
Počáteční stav: 1.3.2009
Koečný stav: 10.1.2010
Spotřeba:
PRE 3F: (VT+NT) = 4.699,1 kWh
Podružné měření 1F Elektroměry na DIN celkem 8ks (různé fáze podle potřeb :) ):
4.697,8 kWh
Na to, že je to celkem 315dní, je spotřeba těchto podružných elektroměrů +- nepřesnost měření/ztráty ve vedení =1.3kWh, což, myslím, velmi ujde :)