To je KVÍZOVKA
Všem přítomným se vaří mozky.
To co popisujete je opravdu velice divné. Nebydlíte taky ve Strašicích?
Vím, humor není na místě.
Měřili jste impedanci i na přívodech pro přímotopy?
Z Vašeho posledního příspěvku mi to připadá tak, že je problém ve svorkovnici N v rozvaděči.
V dopoledních hodinách jako by pak přímotopy braly N přes jiné sepnuté spotřebiče ( sporák, pračka atd.)
Je to sice málo pravděpodobné, ale zkuste se zaměřit na N a PE svorkovnice a to už od pojistkové skříně.