Která norma nahradí text ČSN 33 2000-3 čl.320.N3 od 01 05 2011 ?
Štefan Beláň:
Citace: Miroslav Macek 09.01.2010, 00:02
...Z toho všeho vyplývá, že požadavek na vyhotovení a udržování "Protokolů" není již pravděpodobně v nových předpisech obsažen...
TO: Macek
Mě z toho vyplývá, že vám uniká základní fakt, že se stále jedná o jednu a tutéž normu ČSN 33 2000, členěnou do jednotlivých částí a kapitol, které řeší stále jedu a tutéž věc, a to jsou elektrické instalace budov. (norm)
Podle čeho by se projektovalo, kdyby se nevypracoval základní dokument, a tím je stanovení základních charakteristik, jehož součástí je i stanovení vnějších vlivů. (doh)
Rozmahel Vladimír:
Určení vnějších vlivů bude stále důležité, o tom není sporu. Článek 320.N3, který určoval písemné provedení protokolu je NÁRODNÍ, byl doplněn v r.1995, zřejmě pod silným vlivem tehdejší povinnosti protokolárního určování prostředí dle staré normy. Nová sada evropských ČSN, které prakticky pouze překládáme, tuto povinnost neměla a zřejmě proto bylo toto ustanovení po letech vypuštěno. Je to asi dle mého soudu na libovůli zpracovatele technické dokumentace. Ovšem nutnost existence dokumentace a praxe jsou dvě velmi rozlišné věci...
Radim Strycharski:
Osobně si myslím, že jde o změnu v pozitivním směru. Za návrh odpovídá projektant a pokud si sám určuje vnější vlivy, nemá smysl psát komisionální protokol. Pokud si na to sám netroufne, logicky bude vyžadovat spolupráci (a podpis) objednatele nebo někoho dalšího a na to není potřeba žádná norma.
Jaroslav Ratiborský:
Pánové (poklona) vám za celkem obsáhlé odpovědi a zejména panu Mackovi,který jediný přímo odpověděl na moji otázku.
Možná do 1.5.2011 se někomu z pomazaných hlav rozsvítí a zjistí,jaký stav vznikne pouhým překladem norem EN a zajistí vydání národní přílohy,doplňku nebo něčeho podobného,co nahradí uvedený článek.
Pavel Opl:
Malý příklad z praxe za hranicemi české kotliny.
Při přípravě smlouvy s německým investorem na dodávku inženýrských prací (silnoproud) jsme chtěli do textu vložit formulaci v tom smyslu, že jako projektanti elektro, neznalí všech záludností výrobní technologie, se pouze jako člen odborné komise zúčastníme vypracování protokolu o vnějších vlivech, resp. stanovení základních charakteristik . Soudruzi z eN-Dé-eR na nás koukali jak na marťany. U nich vypracování tohoto protokolu (ať už ho nazveme jakkoliv), natož pak jeho uchování po dobu životnosti zařízení, zřejmě není požadováno.
Zatím se dílo nerealizuje, obávám se, že jako elektrikáři budeme pracně dolovat informace od ostatních profesí. Technologové nebo stavaři protokol nepotřebují, tak si ho elektrikáři udělejte sami, ne?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana