Která norma nahradí text ČSN 33 2000-3 čl.320.N3 od 01 05 2011 ?
Miroslav Macek:
Myslím, že to tady není všem diskutujícím zcela jasné, proto chtěl bych zopakovat, že vyhláška 499/2006Sb platí jen pro ty projekty, u nichž dochází k projednávání dle stavebního zákona.
Bude-li tedy někdo např. rekonstruovat elektroinstala ci, přebudovávat vnitřní prostory, stavět mamutí FVE nebo se zabývat jinou činností, pro kterou nebude potřebovat stavební povolení (nebo jinou součinnost stavebního úřadu), pak nemusí brát vyhlášku č.499/2006Sb. v úvahu - projekt pro akci takového charakteru pak ovšem nemusí splňovat požadavky vyhlášky 499/2006Sb. To znamená, že nemusí podle nových norem obsahovat určení vnějších vlivů.
Ale pokud by si nějaký snaživý projektant nebyl jistý a přece jenom chtěl splnit literu vyhlášky 499/2006Sb. , pak s ohledem na zbrusu novou edici normy lze v projektu snad jen poznamenat např. že
"... vnější vlivy jsou určeny podle ČSN 33 2000-5-51 ... "
, což by podle mého názoru mělo pro splnění vyhlášky bohatě stačit.
Pavel Ryšavý:
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 už je na www.unmz.cz ke stažení, kdo jste on-line sosejte :)
Pro zdejší diskutéry nad protokoly viz příloha NB (je to na staně 54)
Jaroslav Ratiborský:
Z textu ČSN 332000-4-41 ed.2 změna Z1 strana 5 vyplývá přiřazení vnějších vlivů podle přílohy ZA ČSN 332000-5-51 ed.3.
Česky srozumitelně řečeno Prostory normální jsou stanoveny v tab.NA.4 a v prostorech či objektech,kde jsou pouze tyto vnější vlivy není nutno dle ČSN 332000-5-51 ed.3NA 512.2.5 vypracovávat protokol o stanovení vnějších vlivů.
P.S. Je to sice krkolomné,ale díky upozornění pana Ryšového jsem dospěl k tomuto závěru.