Potřebuji ke stavbě přípojky nn dohled pracovníků VCE či odborné firmy?..

<< < (3/6) > >>

Jaroslav Mrázek:
Tak pane Jos.sk, teď jste předvedl, že §6 není všechno.
Z pojistkové skříně do rozvaděče měření musí být ještě soustava nedělená. Tomu musí odpovídat i minimální průřez vodiče PEN.
V tomto případě chránič být musí.
V elektroměrovém rozvaděči může být jen zařízení související s měřením. Nic jiného. Další přístroje mohou sice být ve společné skříni, ale prostorově oddělené.
Chtěl bych být u toho, až s tímto jističem budete zapínat cirkulárku.  ;D
Tedy další podnět speciálně pro vás. Navštivte projektanta.

Jos.sk:
Z pojistkové skříně do rozvaděče měření musí být ještě soustava nedělená. Tomu musí odpovídat i minimální průřez vodiče PEN.     (to snad vím neasi  to bych asi u elektroměrové skříně nepsal o nulovém můstku) .. kde je mnou napsáno ,  že chci použít v rozvodu od pojistkové skříně k elektroměrové skříni  vodiče PE a N?.

Přímo CEZ proudový chránič nevyžaduje a nemusí bejt to je přímo stanovisko od nich..

Proudový chránic je pak jen v domovním rozvaděči s jističi.... (zde třeba karavan).

Chtěl bych být u toho, až s tímto jističem budete zapínat cirkulárku. .. (  cirkulárka o spotřebě do 1500W  .. na štítku je maximální možná spotřeba a to bez uspusobení učiníku cos F  je v pohode klidně by ještě mohl bejt jistič 6A a ustál by to a pokud by se přidal i kondik na vylepšení cos f u spotřebiče tak by nikdy jistič při používání-zapínání tohoto spotřebiče nezareagoval vypnutím...


Navštivte projektanta. ( to nenavštívím ... vím že to zvládnu a  v Cadu/Catii si  nakreslím dokumentaci  a vytisknu a pak předložím k posouzení u CEZ a stavebního ůřadu).

Vůbec se CEZ nebudu ptát a postavím tam budnik dle mnou vypracovaného stavebního ohlášení.
          Pak zajdu za revizákem at mi to zreviduje a dá razítko pro CEZ a CEZ pak to připojí a provede tedy vše k pojistkové skříni.

Ještě jsem u vás či jiných elektrikářů neviděl že by počítal a sčítal učiník cos F u spořebičů a posléze do rozvodu zakomponoval ony kondenzátory.

Zdenek Hejčl:
Hezké.... jaký bude mít příkon Mobilhaim? Jistě má svoje jištění a kde pak bude selektivita jištění? Na 100% tam budou silnější jističe než hlavní jištění v EM rozvaděči.
Stačí náběh mikrovlnky a 6A jistič pochoduje ven.....
Hezká idea....  (zle)

Radek Kroutil:
Citace: Jos.sk  07.01.2010, 03:23

Ohřev vody a topení plynem ,vaření v mikrovlnce, apsorpční lednička na plyn a el.ventilator
Jen by mě zajímalo, jak chcete dosáhnout na dvoutarif?
A dle Vašich odpovědí soudím, že všechno znáte a víte, tak na co se teda ptáte, když vše rozsekáte?

Lukáš Malík:
Citace: Jos.sk  07.01.2010, 09:43


Vůbec se CEZ nebudu ptát a postavím tam budnik dle mnou vypracovaného stavebního ohlášení.
 

Budnik... ;D ;D ;D
Věřím, že u ČEZu všichni chápou, co to je  :D
Možná vám taky ČEZ neřekne, až vás nebude chtít připojit  (zle)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana