Může jít přes hlavní jistič více proudu" než ve skutečnosti může?
Jikle:
Jistič před elektroměrem máme 15A.
V bytě jsme provedli rekonstrukci kuchyně, včetně elektriky - byly přidány 4 nové okruhy (každý okruh je jištěn jističem 16A)
Jeden okruh pro varnou desku, jeden pro myčku a sporák, jeden pro pračku a poslední pro zásuvky u linky. Při provozu mi zatím žádný jistič "nespadl", včetně hlavního. Naskýtá se mi otázka, zda mám provést navýšení hlavního jističe na 25A.
Zvýším tak rezervovaný příkon na 5750 watů, ze současných 3450 watů.
Je mi divné, že i při relativně větším odběru (současně zapnutá varná deska, varná konvice ...) hlavní jistič nevypnul.
Rezervovaný příkon jsem evidentně překročil.
Co je příčinou? Nesprávná funkce jističe?
Není teda zvýšení z 15 na 25A jen zbytečnost, když mi vlastně do bytu "jde více proudu" než ve skutečnosti může?
#117# Příspěvek je v rozporu s pravidly diskusí.
#105# Ano, kromě toho je to pěkný chaos a většina se zde řešila. Vypadá to na zbastlenost doma. Sem to opravil. Zbytečnosti umazal atd.
IM:
Chybí údaj, zda je přívod 1f nebo 3f. Pak lze posuzovat výkony a proudy.
Jikle:
Přívod je 1f
IM:
Citace: Jikle 04.01.2010, 17:59
Přívod je 1f
Potom nemusíte za navýšení na 25A/1f hradit žádný poplatek. Mělo to být řešeno již při rekonstrukci rozvodů v kuchyni.
To, že jistič nevypíná přetížení bych neviděl jako žádnou výhodu.
Petr Liskar:
Citace: Milan Illek 04.01.2010, 18:12
Potom nemusíte za navýšení na 25A/1f hradit žádný poplatek. Mělo to být řešeno již při rekonstrukci rozvodů v kuchyni.
Pane Illku, nemáte pravdu, za navýšení bude poplatek hradit.