Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
David Klimeš:
Ve firmě máme 3f. stroj a vzadu na štítku je vyražen max. příkon 150kW, jištění je pojistkami 250A(pro motor) a 80A pro topné spirály. Stroj je zdálený cca. 15m od hlavní rozvodny, z kama bude napájen. Máme nevyužitý kabel 4B x 25, je tento přívodní kabel dostačující? (kabel bude uložen v kabelové lávce uvnitř budovy).
Jaroslav Hasala:
<p>váš příspěvek mi připadá jako pokus o vtip. I když zohledním relativně krátkou vzdálenost, pořád mi vychází jako naprosté minimum na uvedený příkon CY vodiče pr. 70 nebo AY 150. </p>
<p>Určení dimenze vodičů je ovšem věcí projektanta. Přesný postup je dán normami ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-5-523.</p>
David Klimeš:
Děkuji za odpověď,
ten kabel jsem objevil ve skladě a byl to samozřejmě jen dotaz.
Mohla by mi tedy, prosím, dobrá duše napsat, jaký typ kabelu koupit?
Děkuji předem všem za radu resp. informaci.
(icq:163370889)
Ladislav Řehánek:
.Když jsem vaše zadání počítal vychází mi minimum kabel CYKY 3x185+95.Nevím sice kde pan Hasala přišel k tak nízkému průřezu ,ale mi to vychází na tento uvedený typ kabelu.
Jaroslav Hasala:
To Řehánek :
Uvedl jsem nejmenší myslitelný průřez, tak jak jsem psal, stanovení dimeze je věcí projektanta.
Ovšem kabel CYKY 3x 185+95 se mi zase zdá trochu příliš.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana