Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?

(1/2) > >>

Anonym:
<p>Mohu, (aniž by se dělal samostatný okruh) </p>
<p>připojit elektrický sporák s příkonem 2,8kW do stávající zásuvky vyvedené ze stoupačky do kuchyně, která je v okruhu společně s osvětlením v panel.jádru (pouze světla 2x60W) a napojeným na jistič 16A? </p>
<p>Pozn.: vypnutím jističe se fakticky "vypne" ta zásuvka a osvětlení v jádru.</p>

Jaroslav Hasala:
V praxi by to takhle mohlo fungovat, 2,8 kW by šlo na jistič 16A zapojit. Záleží na tom, co dalšího by na stejném okruhu bylo připojeno, pokud poběží ten sporák, nic moc dalšího pustit nepůjde, na 16A může současně běžet asi 3,5 kW.
Ovšem pokud se budete držet platných ČSN (což bych doporučoval :-) ,  na každý spotřebič od 2 kW by měl být samostatný okruh a samostatné jištění.
Další otázkou je, jak vypadá ten stávající okruh. Pravděpodobně to bude hliníkový kabel, zapojený dvouvodičově, přes odbočné krabice, tedy nic povzbudivého.
Osobně bych určitě doporučoval nový kabel CYKY 3Cx 2,5 z podružné rozvodnice a nový jistič 16A.

Milan Brejcha:
Napsal jste neúplnou otázku, kde neuvádíte průřezy vodičů ke světlům. Pokud se bude jednat o starý panelový dům, byl přívod proveden pro osvětlení kabelem AYKY2x2,5mm2 ( AYKY 2x4mm2 ) a nebo u novějších CYKY2x1,5mm2 ( CYKY2x2,5mm2 ). Určitě bych to nedoporučoval, pokud neuvedete přesné údaje o jaký počet světel se jedná a o jaký kabel jde ? V neposlední řadě bych se snažil zhotovit samostaný přívod pro ( el. sporák ) elektrickou troubu, protože příkon pro sporák se mi zdá malý. Na uvedený jistič 16A můžete použít spotřebiče do celkového příkonu 3,68kW. Hlavní problém zde asi bude přívod.  Jinak na světelný obvod lze zapojit jednu zásuvku 230V/16A pro použití drobných spotřebičů.

Petr Moravec:
Nedá mi to a připojím se.Je závadou už to, že máte světelný okruh do jádra jištěný 16A jističem, pravděpodobně to někdo přepojil právě z důvodu doplnění zásuvky o kterou vám jde.
(vypínače pro světla nemívají Ijm 16A ale většinou jen 10A).Tedy v domácnostech se světelné okruhy jistí jističi 10A.
Doporučoval bych to stejné co pan Hasala.
Obvody oddělit a jistit každý zvlášť.

Jiří Fuksa:
Pokud máte na uvedenou zásuvku výchozí revizi nebo platnou pravidelnou revizi (ne starší 5-ti let) můžete jako laik zapojit do zásuvky jakýkoliv spotřebič zakončený odpovídající vidlici k dané zásuvce. Jakákoliv jiná činnost vám, jako laikovi, nepřísluší.
P.S. Dovolil jsem si vás tipnout na laika dle obsahu položené otázky.