U těch svodičů jsem měl spíše na mysli vysoké napětí než proud. Pokud jsou svodiče 1,2,3 zapojeny jedním koncem na stejný bod, kde se objeví toto napětí, tak vzrůstem napětí odjedou dříve ty slabší. Už jsme to tady bádali v jiných diskuzích.
Ano, když je udělaná instalace úplně blbě, tak je to úplně k ničemu.
U toho trafa by mělo být na cestě uzemnění PENu sítě po cca 100m, u nejbližšího souseda dále toto letí k němu, atd... Řekl bych, že v našem domě už bude ale vymalováno.
Vymalováno v tom smyslu, že jsme bez velkých škod přečkali přímý zásah blesku, tak jste to myslel, že?
Rozprával som sa so znamým o tej lastovičke sediacej na vodiči vn. On povedal, že keď udrie blesk do toho vodiča vn, tak lastovičku zabije krokové napatie. Tak isto by mohol dopadnúť aj človek, ktorý sa oboma rukami opiera o radiator v pospojovaní, keď tadial preteká bleskový prúd a možno by sa ani nemusel toho radiatoru dotýkat, keby bol veľký potencialový rozdiel na preskok blesku na človeka.
A kolik proudu myslíte, že tím radiátorem protéká, když mluvíte o krokovém (spíš rozpažném) napětí na něm? Tedy, pokud ho nemáte použit jako hlavní vedení mezi zemničem objektu a EPS HOP