Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?
Jan Hájek:
No mně zase přijde, že se za málo peněz od zákazníka, snažíte bez projektu vyrobit něco, co se nebude shodovat s normou, jako technickým minimem, ale Vy za to ponesete zodpovědnost.
Kdyby nevyhodil hloupě peníze za zámkovou dlažbu,mohl si zaplatit projekt na elektroinstala ci, která ho přežije, takhle bude mít co dělat, aby přežil on s ní.
Klientovi doporučte našetřit více peněz na instalaci, která bude v pořádku a Vy budete mít klidné spaní.
František Leopold:
To Pavel Horský:
Řeším to z toho důvodu, protože je v technické zprávě uvedeno, že se má HOP připojit na "soustavu uzemnění domu." Samotný projekt je psaný odstolu, nejspíš byl jenom pro stavební úřad, aby "něco "bylo. Dotyčný projektant se k situaci postavil tak, že za realizační projekt nadostal zaplaceno, tak proč by ho dělal. A že není poradna, jeho čas je prý drahý. Tak si dovedete představit, jak se s takovým projektem dělá skvěle. RT se k tomu postavil tak, že by tu HOPku na takovýhle hromosvod v životě nepřipojil.
To Jan Hájek
Snažím se s kolegy vyrobit instalaci, která bude bezpečná a bude v pořádku. Pokud pracujete s projektem pro stavební povolení, nezbyde vám nic jiného, než si nad tím sednout s revizákem a "dodělat" si do stupně, kdy podle něj můžete něco začít tvořit.
Kdyby mi tato situace byla úplně jedno, spojím HOPku s hromosvodem a jdu od toho. Je to dle projektu, je. Tak co se starat. Jenže sem toho názoru, že o věcech se má přemýšlet, ne jen dělat polopaticky to, co někdo nakreslil. Proto se taky ptám zkušenějších kolegů, jak by tento problém řešili.
Martin Kafka:
Tak toto je příspěvek (František Leopold dnes 17:30) hodný do nějakého zaregistrování! Že by i existovali poctiví a zodpovědní řemeslníci v českých krajích? (jednicka)
Fuk Tomáš:
Citace: František Leopold 20.12.2009, 14:22
...Jak jsem již zmínil, stávající hromosvod je starý jak Metuzalém a podle toho taky vypadá. Starý orezlý FeZn, kdysi snad průměru 8 mm, natřený červenou základovkou. Je to stará práce, tudíž bych to tipoval na zakopanou zemnící desku.Ví bůh, v jakém stavu. Svody na budově jsou dva. Jeden má zemní odpor 18 Ohm, druhý něco okolo 30....
Myslíte, že máte málo argumentů na to, že je hromosvod zralý na totální rekonstrukci?
Citace: František Leopold 20.12.2009, 14:22
...S přepěťovkama se nepočítá, rozvaděč bude vybaven schrackama a i tak je na něj rozpočet dost osekaný. Co se pospojení ostatních věcí týče, máme ho již provedené.
Pak ale počítejte s tím, že při případném zásahu blesku do hromosvodu (spojeného s HOP) totálně vyhoří ER nebo HR, o spotřebičích nemluvě.
Rozmahel Vladimír:
Bohužel, toto se klidně může stát i v tom případě, když před úderem blesku bude vypnut HJ RD, nebo třeba před tím dojde k výpadku sítě.