Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?

(1/1)

Tomáš Hradil:
<p>Chci se zeptat jestli je možné provést el.instalaci pro zásuvky dráty o průřezu 1,5mm2, jistit to 16A jističi a mít kladnou revizi? Montáž byla provedena v novém rodinném domě v roce 2005.</p>

Petr Doležal:
opakované téma, viz:Diskuse » Elektrotechnic i sobě.... » Amatéři, neodbornici, laici v silnoproudé elektrotechnic e » Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?

Radek Kovář:
Jak uvádí pan Doležal je to uvedeno ve výše zmiňovaném odkazu, ale tak či tak na drát (vodič) o průřezu 1,5 mm2 (pokud je měděný) se dává 10A jistič.
Jistič 16A patří na kabeláž, kde průřez drátů (vodičů) je 2,5 mm2.

A co se týče kladné revize záleží na detailnosti dané revize a taky částečně na revizním technikovi.Ale v rozsáhlé instalaci v novostavbě se může přehlídnout jestli je tam 2,5 či 1,5 drát(vodič) pokud to není ovšem pravidlo v celém domě.

Štefan Beláň:
Pokud je instalace provedena pod omítkou, tj. vedení není v dotyku s hořlavými hmotami, může se vedení z Cu 1,5mm2 použít. Max. délka je však omezená a závisí na způsobu jištění. Podle druhu a charakteristik y použitého jisticího prvku může být délka kabelu v rozmezí cca od 15 do 70 m.Z hlediska impedance (činného odporu) a ochrany před přetížením (nadproudem) je vhodnější provádět instalace při jištění 16A vodiči Cu 2,5mm2.

Navigace

[0] Index zpráv