Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?

(1/1)

Rastafarian:
Když má dům dvě patra, v každém patře je rozvaděč pro celé patro a venku je ještě elektroměrový rozvaděč, ze kterého rozvaděče se provede připojení k základovému zemniči? Nebo není přímo uzemněn žádný a je to řešeno všechno přes přípojnici pospojování a ta jediná se uzemní přímo?

#112#

MOMO:
Každý objekt by mal mať hlavnú uzamňovacú svorku EPS pripojenú uzemňovacím vodičom na uzemňovač spravidla v bode rozdelenia  TN-C na TN-S. Z tejto svorky by mali ísť vodiče PE k obidvom rozvádzačom.

Rastafarian:
Takže jestli to dobře chápu, tak z uzemnění vede vodič na lištu vyrovnání potenciálu. A teprve z té lišty vede ochranný vodič do hlavního rozvaděče do místa, kde se rozdělí PEN. Ale do dalších rozvaděčů už nevede ochranný vodič přímo z lišty vyrovnání potenciálu ale z PE svorkovnice hlavního rozvaděče.

Oldřich Morávek:
Pod pojmem pospojení rozvaděče, bych rozuměl napojení PE vodiče z "lišty" hlavního rozvaděče. To ovšem neznamená, že potáhnete s kabelem další vodič PE, ale k tomuto účelu použijete PE vodič kabelu. Tím je normě i bezpečnosti vyhověno. ::) Je zajištěno srovnání potenciálů o dostatečně nízké impedanci mezi zemničem objektu a instalací uvnitř objektu.

Fuk Tomáš:
Citace: Oldřich Morávek  14.12.2009, 20:24

...To ovšem neznamená,  že potáhnete s kabelem další vodič PE, ale k tomuto účelu použijete PE vodič kabelu. Tím je normě i bezpečnosti vyhověno. ::) Je zajištěno srovnání potenciálů o dostatečně nízké impedanci mezi zemničem objektu a instalací uvnitř objektu.


Ovšem s jednou drobnou výhradou - pokud budete potřebovat udělat v patře ochranné pospojování proti blesku jako součást vnitřního LPS (viz ČSN EN 62305-3 kap. 6.2),  přijde vhod natáhnout ještě jeden zž Cu vodič o průřezu >=16 mm2. V některých případech je to dokonce nezbytné.

Navigace

[0] Index zpráv