Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?

<< < (3/5) > >>

Petr Doležal:
Citace: Martin H.  09.12.2009, 11:57

..  projektant kábel počítal podľa koeficientu ..

který někde "slyšel" ?  ;D

Rastafarian:
představme si že má dům:
-přípojka
-přípojková skříň
-vedení mezi přípojkovou skříní a elektroměrovým rozvaděčem
-elektroměrový rozvaděč
-vedení mezi elektroměrovým a hlavním rozvaděčem
-hlavní rozvaděč
-elektrické okruhy zásuvek, světel atd...

předpokládám že se začne tak, že kabely k zásuvkám budou mít průřez 2,5 ke světlům 1,5 ,  a ke sporáku 2,5.
Pak se určí jističe s tím, že 16A jistí průřez 2,5 a 10A jistí 1,5. To je asi jasný. A teď se asi sečtou všechny proudy a vypočte se maximální možný proud. U zásuvek se počítá proud jako 16A.
vyjde nám například, že na každou fázi příjde maximálně 50A.  A ted jestli to dobře chápu tak se určí přívodní kabel takový aby zvládl minimálně těch 50A. Takže třeba CYKY 4x10 uložení pod omítkou. Tento kabel bude mezi oběma rozvaděči a jistěn bude v elektroměrovým rozvaděči. Ačkoliv kabel snese maximální proud 50A jistič bude jen 32A podle koeficientu soudobosti 0,7. Mezi elektroměrový rozvaděč a přípojkovou skříň se dá stejný kabel CYKY 4x10 ale bude se jistit pojistkama 40A. Je to tak ne?  ;)

Jirka Š. Svejkovský:
Úvaha je správná.
U RD je obvyklý jistič před elektroměrem 25A, max. 32A (dobrá, i 40A už jsem viděl u jednoho velesídla).
Lecos se dozvíte v připojovacích podmínkách distributora, o průřezech se tam píše celkem hodně. Dimenzovat přívod na 50A můžete, je to rezerva do budoucna.
Úbytky napětí na kabelu, předokládám, zanedbáte, to byste musel znát místní poměry v síti.

IM:
Citace: Rastafarian  09.12.2009, 13:18

představme si že má dům:
A teď se asi sečtou všechny proudy a vypočte se maximální možný proud. U zásuvek se počítá proud jako 16A.
vyjde nám například, že na každou fázi příjde maximálně 50A.  A ted jestli to dobře chápu tak se určí přívodní kabel takový aby zvládl minimálně těch 50A.
Postupuje se tak, že pro dimenzování přívodu se vychází z výpočtového zatížení (zahrnuje soudobost). Tzn. nesčítám proudy zásuvkových obvodů, ale připojené výkony (tzv. instalované).  Pokud je mi daná instalace dobře známá, mohu si určit max. soudobý příkon sám nebo porovnáním s podobnou, již provozovanou instalací nebo koef. dle normy. Výsledek ale může být podobný tomu Vašemu, protože výkon je pouze funkcí proudu. Zájem by měl být stlačit jm. proud hl. jističe co nejníže, z důvodu paušální platby. K tomu využít pro spínání výkonných, ale krátkodobých spotřebičů (průtok. ohřívač) např. přednostní relé. Rovněž zohlednit blokování NT-VT u některých spotřebičů.
V průmyslových rozvodech pak určím výpočtové zatížení jako součin instalovaného výkonu a součinitele náročnosti Beta,  což není jen soudobost, ale je zde zahrnuta i účinnost a využití výkonu (např. motor 4 kW pohání čerpadlo výkonu 3 kW, tj. koef. 0,75). Pro výpočtový proud pak musím uvažovat ještě kosínus fí. Řeší ČSN 34 1610 z r. 1963, zatím ji nikdo nepředělal, není ji odkud opajcovat.

Rastafarian:
Citace: Pavel Horský  09.12.2009, 08:09

Kabel se dimenzuje dle max. výkonu...

Citace: Milan Illek  09.12.2009, 14:28

pro dimenzování přívodu se vychází z výpočtového zatížení (zahrnuje soudobost)

vzhledem k tomu, že otázka původní otázka zněla:  Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?

zdá se mi to nebo jste každej dali opačnou odpověd?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana