Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?

(1/1)

Petr Větrovec:
<p>Do RD si chci pořídit el. topné rohože do kuchyně a koupelen. Chtěl jsem se zeptat jestli musí být tyto rohože samostatně jištěné? Počítám, že přívod musí být přes proudový chránič.</p>

Štefan Beláň:
Instalace podlahového topení se provádí podle ČSN 33 2000-7-753 "Podlahové a stropní vytápění".Uvedená norma požaduje použití proudového chrániče 30mA i pro zařízení tř.II. Samostatné jističe nejsou uvedené, tj. můžete použít společný jistič i chránič nebo "jističochránič".V případě použití ochrany elektrickým oddělením, musí být pro každé zařízení  samostatné oddělovací trafo.P.S. Je ale vhodné jistit každý vývod (rohož) samostatně. 

Valter Mayer:
Citace: Štefan Beláň  19.01.2006, 19:34

P.S. Je ale vhodné jistit každý vývod (rohož) samostatně.

Trochu ma fascinuje predstava samostatného ističa na vykurovaciu rohož o výkone 65W. Najmä v porovnaní s jedným ističom na (dajme tomu) 35x 25-100W vo svetelnom obvode (stačí zopár lustrov a hneď tie potvory naskáču).

Petr Krištof:
¨To : Mayer
Výrobce topných rohoží v připojovacích podmínkách uvádí minimální vzdálenost kontaktů př vypnutí!
To žádný termostat nezaručí a proto platí to co napsal p. Beláň.

Petr Krištof:
Ještě dodatek: platí to pro odpojení obvodu a proto samostatný jistič v kombinaci s chráničem.

Navigace

[0] Index zpráv