Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?

<< < (4/7) > >>

Martin Kurka:
Vážený pane Mátíku,
přechod na 230V ovládací napětí cívek má veliké úskalí v potřebné velikosti oddělovacího transformátoru .
Zatímco  nyní potřebujete pro DC cívky zdroj 24V / 4x6=24A (nejvýše 4 spolu sepnuté) tj. 580W, tak pro spolehlivý rozběh 4 takto velkých AC cívek s příkonem 144W odhaduji potřebný transformátor přes 1kVA (budou mít při 144W/ cca 500VA rozběhový příkon).
A k zapínání takového transformátoru už budete potřebovat měkký start. A bez transformátoru pro ventily dnes strojní zařízení nelze udělat.

Co se týče spínání velké induktivní zátěže, můžete se inspirovat přílohou, kde je popis spínání a rozpínání elmg. spojek, což je asi největší indukční zátěž pro malé napětí užívaná na strojích, navíc s proměnnou indukčností (když klapne a uzavře se magnetický obvod je indukčnost několikanásobn á).
 
Ať to budete spínat polovodičem, nebo kontaktem, základ je dobré odrušení. V tomto případě pohlcení značné energie naakumulované v cívce. Perpetum mobile neexistuje, někam tu v cívce naakumulovanou energii musíte odvést a někde ji zmařit. Dáte-li jen antiparalelní diodu k cívce, může se stát, že po rozepnutí kontaktu setrvá magnet  sepnutý i několik vteřinek. Nedáte-li tam nic, z mechanických kontaktů relé bude oblouková svářečka a z polovodičových bude za chvíli celovodičová nebo celonevodičová mrtvola, protože integrovaná ochranná dioda není stavěna na rozptýlení tak velkého výkonu.
 
Na potlačení přepětí a zmaření naakumulované energie se nám osvědčila plovoucí přepěťová ochrana. Dříve jsme používali s odporem, nyní používáme s varistorema a v náročných případech s odporem i varistorem. Má výhodu, že část energie se rychle zmaří i ve vlastní cívce i za cenu mírného prodloužení odpadu magnetu. Pro velké výkony a větší frekvence spínání jako u vás, je přídavný odpor k varistoru skoro nezbytnost.
Z hlediska vyzařování rušivých impulzů je důležité odrušovací prvek dát co nejblíže magnetu, teda pokud možno ne až do elektrorozvadě če, ale do hlavice magnetu, nebo do přídavné skříňky u ventilů.

Až zkusíte tenhle orušovací obvod i v zapojení s relé, myslím, že budete mile překvpen.

Co se týče polovodičového spínání ventilů spíš se přikloňte k SSR, protože výstup z automatu má PNP výstupy a z hlediska bezpečnosti musí být cívky ventilů jednou stranou ukostřené, takže to musí být také spínané z + pólu a máte mírný problém s budicím obvodem, nebo musíte použít neběžný a dražší FET s P kanálem.
Mimochodem IRF dělá spínací prvek MOSFET IPS521 ir6220, s plovoucím budicím obvodem a s integrovanou proudovou ochranou právě přesně pro tyto účely. Lze jej přímo budit  automatem a výstup bude zkratuvzdorný (a nemusíte nic vymýšlet). Mám dojem že je i izolovaný od chladicí plochy, takže můžete použít společný chladič.

Fuk Tomáš:
Profík je holt profík!  (poklona)

Citace: Martin Kurka  03.12.2009, 10:36

Dáte-li jen antiparalelní diodu k cívce, může se stát, že po rozepnutí kontaktu setrvá magnet  sepnutý i několik vteřinek.


Jestli se nemýlím, pan Matík tam už tu diodu má a s příliš opožděným odpadnutím problémy nehlásí.

Citace: Martin Kurka  03.12.2009, 10:36

Mimochodem IRF dělá spínací prvek MOSFET IPS521 ir6220, s plovoucím budicím obvodem a s integrovanou proudovou ochranou právě přesně pro tyto účely. Lze jej přímo budit  automatem a výstup bude zkratuvzdorný (a nemusíte nic vymýšlet). Mám dojem že je i izolovaný od chladicí plochy, takže můžete použít společný chladič.

Krásná součástka. Chladicí plocha je ale (IPS521 i starší IR6220)) na +VCC,  takže bude třeba někde izolovat. Ztrátový výkon bude do 3W/ks.

dolac:
Citace: Fuk Tomáš  03.12.2009, 01:18

Dotaz: proti opačné polaritě napětí VDS je IRF3205 chráněn interní diodou, proti přepětí při rozpínání induktivní zátěže poslouží rychlá Schottkyho dioda přes tu indukčnost. Nebo to nestačí?
To máte pravdu. Ak sa nemýlim, ak nie všetky, tak skoro všetky výkonové Mosfety majú zabudovanú ochrannú diódu, ale prečo zohrievať číp tranzistora? Krátke a veľmi vysoké prudké zvýšenie vnútornej teploty čípu Mosfetu  je jedna z častých príčin jeho poškodenia. Chladič tranzistora sa pritom nemusí vôbec zohriať.

Fuk Tomáš:
Citace: dolac  03.12.2009, 21:49

To máte pravdu. Ak sa nemýlim, ak nie všetky, tak skoro všetky výkonové Mosfety majú zabudovanú ochrannú diódu, ale prečo zohrievať číp tranzistora? Krátke a veľmi vysoké prudké zvýšenie vnútornej teploty čípu Mosfetu  je jedna z častých príčin jeho poškodenia. Chladič tranzistora sa pritom nemusí vôbec zohriať.


Asi jsem nějak mimo. V přiloženém obvodu přece není interní dioda v FETu žádným proudem namáhána, ne?

Ján Mátik:
Vazeny pan Kurka,

dakujem za rozsiahly popis, prilozene materialy si prestudujem a zvazim viacere moznosti.

Nakoniec to asi ostane na 24V cievkach a SSR, bude to najschodnejsie riesenie.

Co sa tyka spominaneho IPS 521 od IRF, vyzera to zaujimavo. Neviete nahodou, kde by sa dal zohnat, pripadne aka by mohla byt priblizna cena? Dakujem.

Dakujem aj ostatnym za uzitocne podnety, ocividne tato tema nie je jednoducha a jednoznacna :)