Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
Ján Mátik:
Potrebujem spínať tranzistorovým výstupom PLC (24V DC) cievku elektromagneti ckého ventilu hydrauliky (tiež 24V DC).
Zaťažiteľnosť výstupu PLC je max. 0,5A, cievka si vezme cca 6A. Momentálne je to riešené pomocou relé finder, ale vzhľadom na veľký počet zopnutí relé za deň a indukčný charakter záťaže je jeho životnosť nízka (na cievke ventilu je aj dióda v závernom smere na zamedzenie iskreniu).
Chcel by som dané relé nahradiť polovodičovým riešením. Môže mi niekto poradiť ako? Použiť tranzistory FET, alebo bipolárne výkonové tranzistory? K rozopnutiu a zopnutiu dochádza cca každé 3 sekundy.
Ďakujem za každú radu.
#uft#
Zbyněk Hála:
Používám dlouho Solid State Relay na bezkontaktní časté spínání R i L zátěží přímo z výstupu PLC. Např : http://www.gme.cz/cz/index.php?product=635-015
je jeden z mnoha typů. který by vám zřejmě stačil. Je vhodné jej umístit na chladič a styčné místo potřít vodivou pastou.
Ján Mátik:
Ďakujem vám za odpoveď.
SSR momentálne používam na spínanie výhrevného telesa 230V AC/1200W s absolútnou spokojnosťou, je to spoľahlivé. Ale vzhľadom na cenu jedného kusa SSR sa mi oplatí rozmýšlať nad vlastným riešením. Potrebujem totiž spínať dokopy až 24 elektromagneti ckých ventilov (každý samostatne).
Ak sa nemýlim, SSR ktoré ste uviedli (KSD215AC3) je na záťaž so striedavým napätím.
V danom eshope som ale vďaka Vášmu usmerneniu narazil na RP1D060D4 so zaujímavou cenou a výstupom do 60 VDC, 8A.
Napriek tomu budem veľmi rád, ak mi niekto poradí, ako spínať elmag. ventil vlastným zapojením bez použitia drahších SSR.
Fuk Tomáš:
Citace: Ján Mátik 02.12.2009, 19:55
V danom eshope som ale vďaka Vášmu usmerneniu narazil na RP1D060D4 so zaujímavou cenou a výstupom do 60 VDC, 8A.
Na to pozor. Na snímku mají typ RP1D060D8 a v popisu 60V/8A, ale jako katalogová položka RP1D060D4 to má parametry 60V/4A. Koukněte se do data sheetu.
Můžete použít v podstatě jakýkoli výkonový tranzistor s odpovídajícími parametry, ovšem namontovaný na dostatečně dimenzovaný chladič, který musí uchladit cca 6W. To při uváděném počtu ventilů už může být docela problém.
Pokud byste měl možnost osadit ventily cívkami na 230V AC, byla by situace jednodušší - malých SSR pro proud 1 A bez chladiče jsou spousty.
Ján Mátik:
Tomáš, máte pravdu s tým prúdom, ďakujem vám za upozornenie.
Spínaných bude 24 ventilov, ale v jednom rozvádzači budú spínané len 4.
Prechod na cievky 230VAC je veľmi dobrý nápad, pozisťujem aké sú možnosti u dodávateľa. Zatiaľ máme kúpené 24VDC ventily len štyri kusy.
Ešte raz vďaka.
Navigace
[0] Index zpráv