Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
Anonymous User:
V nově rekonstruované m dřevěném podkroví bych chtěl mít 3 zásuvky.
Ke každé by šel samostatný kabel a proto se chci zeptat jesti tam stačí 3x1,5mm měděný kabel a nebo jestli tam musí být 2,5mm??
Jaroslav Hasala:
Určitě bych doporučoval použít kabel CYKY (kulatý) 3Cx 2,5. Kabel CYKY bych použil kvůli mechanické odolnosti i kvůli lepší požární odolnosti. Průřez 2,5 mm2 bych použil kvůli mešímu úbytku napětí, možnosti odjištění na 16A a menšímu oteplení při zatížení.
Petr Doležal:
Neudal jste uložení a proto jsem vydedukoval, že půjdete z nějaké rozvodnice z přízemí v trubkách ve zdi. Výpočet dokonce neuvažuje se společnou trasou (vliv okolních kabelů) a přesto 1,5 nevyhoví
Jaroslav Hasala:
Doplňuji - předpokládám styk s hořlavou částí budovy (dřevěné podkroví).
Petr Doležal:
Nenechte se zmást zatižitelností kabelu 16,5A a jističem 16A. Jištění nevyhoví v oblasti přetížení, např. 22A jistič vypne až za 1,3 až 2,1 hodin (odečteno z vypínací charakteristik y jističe LSN)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana