Je přípustné užití zeleno/žlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?

(1/2) > >>

Martin Kafka:
Při pokládce plynového nebo vodovodního plastového potrubí používají firmy jako "vyhledávacího" vodiče CY zž vodiče. Dle mého názoru je tato barva vyhrazena pouze pro PE nebo PEN.

Je toto možné a neodporuje to nějakým normám?
Jak se potom má zachovat elektromontážn ík, když vidí zž vodič koukající u plastové trubky trčící ze země? Připojit na HOP či ne?

#uft#

Oliver Mička:
no neviem ako u vás ale  u nás ked som naposledy videl ako robily plyn použily čierny CY 2,5mm

Lukáš Malík:
Co vím, tak nám dávali také černý drát...

Tomáš Jarovec:
Také jsem viděl při pokládce zeleno/žlutý. Když plyn, tak žlutá  :)
Ani nevím, jestli jsou ty vodiče pospojeny a jestli je plynaři uzemňují. Kdyby takto tenkými vodiči začaly téct vyrovnávací proudy, asi by to nebylo úplně šťastné.

Petr Liskar:
Citace: Kafáč  29.11.2009, 20:28

Při pokládce plynového nebo vodovodního plastového potrubí používají firmy jako "vyhledávacího" vodiče CY zž vodiče. Dle mého názoru je tato barva vyhrazena pouze pro PE nebo PEN.

Ano, zeleno/žlutá je vyhrazena pro PE(N),  ale jen v elektroinstala cích. Nebo chcete tvrdit, že se nesmí přivázat krmítko pro ptáky zelenožlutým drátem?? 


Citace: Kafáč  29.11.2009, 20:28

Je toto možné a neodporuje to nějakým normám?
Jak se potom má zachovat elektromontážn ík, když vidí zž vodič koukající u plastové trubky trčící ze země? Připojit na HOP či ne?
#uft#

Montážník postupuje podle projektu...  ;)