Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
Novak12:
Náhrada azbestu se jmenuje jak?
Petr Doležal:
http://www.bbelektro.cz/instalacni-ulozny-material-zlaby-krabice-listy/nehorlave-podlozky-cemvin-cementove/c-5523/
Oliver Mička:
Už ked tu máte taku rozloženú diskusiu opýtam sa vás. Nedávno som bol opravovat vodárničku (montoval som motorovú ochranu a nové vedenie (norm) ) a majitel ju mal v takom drevenom kumbále kde bolo svetlo aj vypínač na dreve a ako podklad po nimy bol kusek zo sadrokartónu môže to takto byt ? ??
Petr Tobolík:
Všeobecné požadavky na montáž na hořlavé hmoty a do hořlavých hmot určuje norma ČSN 33 2312. Ta rovněž stanovuje způsob navrhování a uložení elektrických silových zařízení mn a nn pokládaných na hořlavé podklady a do hořlavých hmot. Určuje podmínky pro návrh a instalaci elektrických silových zařízení. Dále předepisuje podmínky a opatření pro ostatní výrobky, které nejsou určeny pro montáž do hořlavých hmot a na ně. Cílem těchto ustanovení je zabránit vznícení hořlavých látek a šíření požáru.
Postup zkoušek určují normy ČSN EN 60695-2-11 Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou a ČSN EN 60695-2-2 Zkouška plamenem jehlového hořáku.
ČSN EN 60695-2-11
Pro montáž do hořlavých hmot a na hořlavé podklady je požadována teplota žhavé smyčky 960 °C, doba přiložení smyčky 30 s. Zkouška je vyhovující, pokud se hmota nevznítí, nebo uhasne do 30 s po oddálení smyčky a případné hořící kousky nezapálí hedvábný papír.
ČSN EN 60695-2-2
Pro montáž do hořlavých materiálů a na hořlavé podklady je požadována zkouška plamenem o výšce 12 mm přiloženým pod úhlem 45°, doba přiložení plamene je 30 s. Zkouška je vyhovující, pokud se hmota nevznítí, nebo uhasne do 30 s po oddálení smyčky a případné hořící kousky nezapálí hedvábný papír.
František Šohajda:
TO:Oliver
sádrokartón není v žádném případě nehořlavá podložka.Nesmí to tak být! (norm)