Autor Téma: Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?  (Přečteno 106131 krát)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #54 kdy: 03.12.2009, 22:17 »

Nějak mi uniká rozdíl mezi nerozebratelno stí a neoddělitelnos tí. Ve svém důsledku je to přece totéž. A pokud to není totéž, tak je asi nerozebratelná zásuvka rozebratelná.  To jest rozložitelná a složitelná do původního stavu narozdíl od té neoddělitelné . baterky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #55 kdy: 03.12.2009, 22:52 »

To doufám že normy tvoří odborníci !....Ale někdy mě připadne ,že to po sobě ani nečtou !


Už jsem se zůčastnil jednoho připomínkování norem. Takovou možnost má, pokud je zájem, v podstatě každý z nás.  Musím se přiznat, že to vůbec nebylo jednoduché a moc jsem tomu nakonec nepomohl.( Bohužel hlavně z časových důvodů) Sám jsem byl překvapen, co je to za práci a hlavně co to stojí času. Věřte mi, že to opravdu není jednoduché a byla to pro mne velmi dobrá zkušenost. Obdivuji kolegy, co se tomu věnují intenzivně. Klobouk dolů. Ale i tak občas něco unikne pozornosti, nebo nejsou připomínky vzaty v potaz (z nějakého důvodu) a někteří hned mají důvod lamentovat nad "paskvilem" i když vůbec nemají přestavu, kolik to stojí práce. Doporučuji každému si to zkusit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Mancl
*
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 09.12.2009, 21:18 »

Souhlasím s kolegou Šohajdou - kapka barvy nebo vosku na hlavičce šroubu nedělá přeci spoj nerozebirateln ým! Nicméně - kdysi jsem otevřel diskusi, zda prodlužovačky zhotovené kvalifikovaným řemeslníkem posuzovat při revizi jako výrobek, či navrhnout výměnu - ustanovením nového znění normy je tento problém vyřešen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Popp
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #57 kdy: 10.12.2009, 11:00 »

V souvislosti s kvalifikací pro revize el.spotřebičů, mám dotaz, zda el. spotřebič a el.ruční nářadí jsou dle zákona vyhrazeným technickým zařízením.Děku ji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Popp
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #58 kdy: 10.12.2009, 11:59 »

Souhlasím s kolegou Šohajdou - kapka barvy nebo vosku na hlavičce šroubu nedělá přeci spoj nerozebirateln ým! Nicméně - kdysi jsem otevřel diskusi, zda prodlužovačky zhotovené kvalifikovaným řemeslníkem posuzovat při revizi jako výrobek, či navrhnout výměnu - ustanovením nového znění normy je tento problém vyřešen.
Cituji ČSN 34 0350 ed.2 " Úvod-Pohyblivé přívody el. předmětů pevně připojené i oddělitelné a prodlužovací pohyblivé přívody včetně kabelových a šňůrových souprav, která nesplňují požadavky této normy, ale neohrožují bezpečnost osob, hosp. zvířat a majetku nemusí být vyřazeny z užívání a mohou být i nadále požívána". Rozebiratelná vidlice (zásuvka) ohrožuje bezpečnost?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #59 kdy: 10.12.2009, 12:04 »

Rozebiratelná vidlice (zásuvka) ohrožuje bezpečnost?

To se ptáte vážně ?  Jsem v rozpacích
Nebo to snad zde někdo tvrdil ?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Zdeněk Mancl
*
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 10.12.2009, 12:45 »

To Popp:
Pane kolego, měl jsem na mysli, že prodlužovačky revidované podle diskutované nové ČSN budou muset splňovat ustanovení dané touto normou. Netvrdil jsem, že rozebíratelné = nebezpečné! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Popp
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #61 kdy: 10.12.2009, 18:16 »

TO Mancl
Norma 33 1600 ed.2 čl. 6.3.1 Prohlídka při kontrole odst.c)pevně připojený pohyblivý přívod u el. ručního nářadí a spotřebičů třídy ochrany  II a III musí být nedodělitelně spojen s vidlicí (též v normě 331600 a 33160),  čl. 6.3.2 Prohlídka při revizi odts.j) pohyblivý přívod musí být správně zapojený. Podle těchto  článků nevidím žádnou změnu, co se týče prodlužovacích kabelů a přívodů o proti předešlým normám(331600,33160),  ta "změna" je právě v normě 34 0350 ed.2.Revidovat by se mělo v souladu s ostatními ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Popp
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #62 kdy: 10.12.2009, 18:31 »

To Novák
Jistěže se jedná o nadsázku, ovšem předešlá otázka o VTZ je míněna zcela vážně.Můžete na ní odpovědět?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #63 kdy: 10.12.2009, 19:06 »

To Novák
Jistěže se jedná o nadsázku, ovšem předešlá otázka o VTZ je míněna zcela vážně.Můžete na ní odpovědět?

Nemohu. Ne snad že bych nechtěl, ale podívejte se sem :
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7753.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9118.0.html

Práce na Vyhlášce nebo snad NV nebo snad dokonce zákonu, které to měly rozřešit se před rokem zastavily, takže stále existují 2 tábory elektrotechnik ů, kteří na toto téma mají zcela odlišný názor.   box Fackovaci zed

Jedni se opírají o poměrně širokou definici ve vousaté vyhl.č.20/1979 Sb.,  druzí a jakousi letitou zvyklost.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Karel Popp
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #64 kdy: 10.12.2009, 19:36 »

Vámi doporučené odkazy jsou nedostupné, našel jsem však tento, sice z roku 2008, ale zajímavý: http://www.e-bozp.cz/revize_rucni_naradi.htm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #65 kdy: 10.12.2009, 20:34 »

Vámi doporučené odkazy jsou nedostupné, našel jsem však tento, sice z roku 2008, ale zajímavý: http://www.e-bozp.cz/revize_rucni_naradi.htm

Zajímavý ? V čem ?  ??
To už se tady, ale i jinde, řešilo mnohokrát.
Podstatné je to, co je a co není VTZ. A o tom nebude panovat shoda do té doby, dokud to někdo kompetentní co nejpřesněji nerozhodne.
Všechno ostatní jsou jen názory a stanoviska bez pevného právního základu. Ku škodě všech zainteresovaný ch.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
miro-pyro
« Odpověď #66 kdy: 10.12.2009, 21:48 »

V souvislosti s kvalifikací pro revize el.spotřebičů, mám dotaz, zda el. spotřebič a el.ruční nářadí jsou dle zákona vyhrazeným technickým zařízením.Děku ji.

Na Slovensku sú to tzv. určené výrobky /§9 odst.3 zákon264/1999 v znení zák.436/2001/a tieto určené výrobky niesu vyhradené technické zariadenia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #67 kdy: 10.12.2009, 22:24 »

Na Slovensku sú to tzv. určené výrobky /§9 odst.3 zákon264/1999 v znení zák.436/2001/a tieto určené výrobky niesu vyhradené technické zariadenia.

Slovenský zákon NR SR č. 264/1999 je obdobou českého zákona 22/1999 Sb. a je o technických požadavcích na výrobky uváděné na trh. S VTZ to nemá nic společného - to je zase kategorie z oblasti bezpečnosti práce, byť se ty skupiny "určených výrobků" a VTZ mohou dost překrývat - v obou případech jde o věci, které mohou způsobit úraz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #68 kdy: 10.12.2009, 22:29 »

Vámi doporučené odkazy jsou nedostupné, našel jsem však tento, sice z roku 2008, ale zajímavý: http://www.e-bozp.cz/revize_rucni_naradi.htm
Odkazy jsou v pořádku! Pouze druhý je dostupný pouze elektrotechnik ům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
miro-pyro
« Odpověď #69 kdy: 10.12.2009, 22:54 »

 S VTZ to nemá nic společného[/font]

má  je to vo vyhláške 718/2002 v §2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Popp
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #70 kdy: 11.12.2009, 08:16 »

To Novák
Bez diskuse a tlaku elektrotechnic ké veřejnosti ten "někdo" nikdy nerozhodne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #71 kdy: 11.12.2009, 08:24 »

To Novák
Bez diskuse a tlaku elektrotechnic ké veřejnosti ten "někdo" nikdy nerozhodne.

Souhlasím, bohužel aby "elektrotechnic ká veřejnost" vyvinula jeden tlak správným směrem, by nesměla trpět tak vysokoo fragmentací.
 palec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu provádět i nadále revize ručního nářadí s původním školením a osvědčením z roku 2004?
 Je nutné pro revizi ručního nářadí splňovat vyhlášku 50 dle paragrafu 9?
 Rozdíl mezi kontrolou a revizí elektro nářadí
 Jsem oprávněn provádět revize dle normy ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610?
 Jak často provádět revizi elektrického nářadí (certifikace ISO)?
 Měl již někdo možnost seznámit se s návrhem ČSN 33 1600 ed.2 ?
 Podle jaké normy provádět revize el. spotřebičů v kuchyni restaurace?
 Musí se provádět ve firmě revize akumulátorového elektronářadí a spotřebičů?
 Je možné prodloužení termínu revizí a kontrol spotřebičů dle ČSN 33 1600?
 Nalepujete nálepky pri revízii el. ručného náradia a spotrebičov?
 Vyhovuje spotrebič ČSN 33 1600, ak je odpor ochr. vodiča nad 0,2 Ω?
 Znáte předpisy o instalacích ve výbušných prostředích?
 Jak provádíte revize spotřebičů s odnímatelným přívodem?
 Jak provést zatřídění spotřebiče do skupiny užívání dle ČSN 33 1600 ed. 2?
 Existujú tabulky pre kontrolu naradia a a spotrebicov podla STN 1600 a STN 1610?
 Mohou být v normě ČSN 33 1600 ed. 2 logické nejasnosti?
 Kontrola spotřebiče podle ČSN 33 1600 ed.2
 Vyplývá z ČSN 33 1600 povinost vydávat výchozí revizi elektrického spotřebiče?
 JaK REVIDOVAT Odpojitelný přívod s odlišným označením na koncích?
 Legrand a OCTOPUS v zátěžovém testu
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Znáte tento nový druh přístrojových šňůr?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jak se postavit k napájení rozvaděče šňůrou ze zásuvky 3x16A?
 Musí se přístroje s pohyblivým přívodem ve zdravotnictví revidovat?
 Víte, které důležité poznámky k prodlužovacím přívodům máte znát?
 Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2?
 Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
 Nové lednici BOSCH chybí přívodní šňůra - lze ji takto zprovoznit?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Napájení na staveništích pohyblivými přívody
 Jak upravit osciloskop v kovové skříni s dvoužilovým přívodem pro provoz v ČR?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Je dnes možné použít IEC konektor C13 s plochou vidlicí?
 Jak se připojují pohyblivé přívody
 Co s pohyblivým přívodem, který se nehodí připojovat do nepolarizované Schuko zásuvky?
 Za jakých okolností lze přípojit pohyblivý přívod stavebnímu vozíku?
 Je možné stočit -smotat přívodní třífázový kabel ke spotřebiči?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Jaký tepelně oddolný kabel doporučíte?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.081 sekund, 24 dotazů.