Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
Jaroslav Hasala:
Ještě bych na to mrknul, jestli ta šnůra od vypínače (sporákové kombinace) není náhodou v trubce, obvykle se to tak dělá. Pokud ano, šňůru bych vyměnil za např. 5Cx 2,5, rozdělení N a PE by bylo v tom vypínači. U šňůrových přívodů by měl být oddělen vodič N a PE. Propojky mezi N a PE běžně ve sporácích (nových) nebývají.
Jan Alin:
To: Jaroslav Hasala
Jo propojky mě překvapily loni. Známý chtěl zapojit nový sporák a já ty propojky hledal ale nenašel. Tak jsem ho normálně zapojil, zapnul sporákovou kombinaci a když jsme nahodili hlavní jistič domu tak jsem našel propojky fází pod svorkovnicí. Bylo to tak nízko že nebyly vidět, velice vhodná konstrukce :-) a já byl za blbce (asi i právem).
Jiří Fuksa:
To: pan Horský
Přečtěte si znovu původní dotaz.
Odkud začíná nová instalace? Minimálně od koukajících drátů ze zdi. To ani nevíme od čeho ty dráty jsou, zda by v rámci připojení nového zařízení neměl být řešen celý přívod. Ale vycházejme z té minimální verze. Nový přívod ke sporáku, který tam teď není, musíme již řešit dle současně platných předpisů. A protože v několika uvedených příspěvcích se řeší propojení svorky PE a N přímo ve sporáku musí být vodič PEN v přívodním vedení o průřezu min 10mm2 v souladu s ČSN 332000-5-54. Takže se musí použít vedení, které sám uvádite ve svém dotazu na mně.
Tímto reaguji i na příspěvek pana Jonáše, pokud připustíme, že čouhající dráty ze zdi jsou stávající instalace, bude nutno provést připojení sporáku 5ti vodiči, jak uvádí pan Hasala ve svém příspěvku.
P.S. Aby diskuze neskončila - v úvodním dotazu není uvedeno, zda se jedná o síť TN, TT nebo IT.
Pavel Horský:
To Fuksa:předpokládám,že si tazatel koupil nový el.sporák,který chce připojit na stávající kabel,na který byl napojený starý sporák.Doufám,že tazatel těmi dráty čouhajícími ze zdi,myslel kabel jako celek a né jako čouhající jednotlivé žíly.To mi přijde takové ujeté,i když možné je všechno.Pak by to ovšem bylo úplně o něčem jiném.
To Hasala:sporáky mají stále propojky,ale nejsou instalovány orig.mezi N a PE,ale mezi fázemi.Pan
Alin se o tom již přesvědčil.
Hynek Bureš:
To p. Fuksa: Asi to trošku přeháníte. Stejný postup jaký navrhujete, by se mohl uplatnit třeba i při výměně svítidla v bytě v paneláku? Ze stropu koukají "nějaké hliníkové dráty". Přívod svítidla neodpovídá ČSN 33 2000-5-54, tak se musí vyměnit... nojo, bytová rozvodnice taky neodpovídá, musí se vyměnit a půjdeme od elektroměru CYKYnou 4Bx10 a basta. A ještě potáhneme přizemnění bodu rozdělení PEN někam do sklepa, kde budeme možná marně hledat uzemňovací přívod.
Achjo, to kdybych takhle někomu poradil, že k sporáku za 8k musí provést úpravu elektroinstala ce za min. 20k + rozkopaný byt... Naštěstí (aspoň v mém případě) kovářova kobyla chodí bosa.
Výměnu sporáku v nájemním obecním bytě zajišťuje obvykle "byťák" a už vidím, jak "OPBH" vyměňuje přívod od rozvodnice a vystavuje revizní zprávu...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana