Može byť stožiarový bleskozvod alternatívou ochrany RD pred bleskom?

<< < (2/13) > >>

IM:
Asi by ten dům musel být volně stojící a stožáry umístěné tak, aby dům byl v ochranném prostoru. Bylo by to monstrum a nákladné.

Jaroslav Patuc:
Citace: Milan Illek  18.11.2009, 13:56

Asi by ten dům musel být volně stojící a stožáry umístěné tak, aby dům byl v ochranném prostoru. Bylo by to monstrum a nákladné.

Predpokladám RD zástavbu.  Idealné by bolo, keby aj sused mal urobenú ochranu RD pred bleskom. Počul som aj taký názor, že keď má sused hromozvod,  ja ho nemusím mať.  Je to omyl.  Blesk z výšky nerozozná, ktorá anténa je pripojená na územňovací zvod.  Pravdepodobnej šie si vyberá vyšší bod.
 O tom monštre a nákladovosti sa dá diskutovať. Záleží možno aj na sposobe realizácii stožiara.
 

Petr Tobolík:
Citace: Jaroslav Patuc  18.11.2009, 13:35

RD nemá zemnenie a tak riešenim by mohol byť stožiarový bleskozvod vedla RD. Anténa by sa mohla prípadne premiestniť na stožiar.
  Možno, že stožiarové riešenie bude drahé alebo fakt nerealizovatel né ?
 
Pokud stožár použijete na umístění jímače, tak už na něj nemůžete tu anténu umístit.
A cenově si myslím, že vychází hromosvod levněji....led aže byste si stožár splašil nějak bokem...
Cena hromosvodu na váš dům by neměla být tak závratná...

Jan Štěpán:
Citace: Jaroslav Patuc  18.11.2009, 13:35

Rozumiem.  Predpokladajme, že RD má rozmery 10 x 10 m a jeho výška je 7 m.  Na plochej streche je TV anténa do výšky 2 m. RD nemá zemnenie a tak riešenim by mohol byť stožiarový bleskozvod vedla RD. Anténa by sa mohla prípadne premiestniť na stožiar.
  Možno, že stožiarové riešenie bude drahé alebo fakt nerealizovatel né ?
  


JASNÉ ZADÁNÍ... A ODPOVĚDI? PLKY, PLKY, PLKY JAKO VŽDY. JEN OBECNÉ KECY.
Tak jedem:
Pro stanovené rozměry, budeme vycházet ze vzdálenosti dejme tomu s rezervou, 2m od domu. Anténa vysoká 2m na střeše 7m je 9m celkem.  
Pro LPS III (běžná pro obyčejný RD) je poloměr koule 45m. ochraný úhel dle 62305 jestli česká, nebo slovenská je fuk.
Při rozměru domu 10x10 + sloup 2m od domu je to celkem 12m na opsanou kružnici kolem domu dejme tomu 14m.
takže sloup musí být v LPS III 6m nad hranou střechy, aby jeho ochranný úhel byl 14,5m.
Hranu střechy máme 7m + 6m jímač je celkem...  
tadá: 11m

Anténu strčíš tak aby byla na střeše na straně u sloupu, ale svými konci nepřesahovala okraj střechy.
To je vše. Kdyby jsi to chtěl přesně musí se to propočítat pořádně. O moc jinak to ale nebude. Každopádně na to bude potřeba projektová dokumentace a po realizaci výchozí revize.
Nazdar bazar.



Josef Dolejšek:
Já jsem na to šel graficky a vychází mi (pro stožár vzdálený 2 m od domu a při požadavku, aby byl celý dům v ochranném prostoru) výška hromosvodového stožáru 18,5 m.