Može byť stožiarový bleskozvod alternatívou ochrany RD pred bleskom?

<< < (3/13) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: Josef Dolejšek  19.11.2009, 22:42

Já jsem na to šel graficky a vychází mi (pro stožár vzdálený 2 m od domu a při požadavku, aby byl celý dům v ochranném prostoru) výška hromosvodového stožáru 18,5 m.


Zato když se to spočítá přesně, tak nejnižší možná výška stožáru (postaveného 2 m od středu jedné strany čtvercového domu 10x10m) je 19,54 m.
Při této výšce stožáru se pak schová i anténa vysoká 12,5 m (tj. 5,5 m nad střechou) postavená uprostřed střechy.

Kolega Štěpán, když už je tak razantní, by si mohl výpočet radši zkontrolovat.

P.S. pro kol. Dolejška: aby se schoval celý dům, musíte počítat s nejvzdálenější m rohem domu, který je 13 m od stožáru.

Jan Štěpán:
Citace: Josef Dolejšek  19.11.2009, 22:42

Já jsem na to šel graficky a vychází mi (pro stožár vzdálený 2 m od domu a při požadavku, aby byl celý dům v ochranném prostoru) výška hromosvodového stožáru 18,5 m.

Použijte ochranný úhel:
výška h se pro výpočet na plochu střechy vypočítává na výšku nad střechou, nikoliv nad zemí. Totéž se na střeše paneláku počítá ochranný úhel nikoliv podle výšky od země, ale od střechy.

Z toho vychází, že opsaná kružnice čtverce 10x10m se středem 2m od středu jakékoliv strany je 13m Při LPS III je při h=6m ochranný úhel 67° což je d=14,5m => vyhovuje. Pro výpočet můžete použít např. Milanův sw H03.1.10

To Fuk: Pane kolego, reagoval jsem pouze na vývoj diskuze. Kdyby jste předložili jednoduchý správný propočet věřte mi, že bych se s radostí do diskuze nezapojil.

Fuk Tomáš:
Citace: Jan Štěpán  19.11.2009, 23:05

Použijte ochranný úhel:
výška h se pro výpočet na plochu střechy vypočítává na výšku nad střechou, nikoliv nad zemí. Totéž se na střeše paneláku počítá ochranný úhel nikoliv podle výšky od země, ale od střechy.

Z toho vychází, že opsaná kružnice čtverce 10x10m se středem 2m od středu jakékoliv strany je 13m Při LPS III je při h=6m ochranný úhel 67° což je d=14,5m => vyhovuje. Pro výpočet můžete použít např. Milanův sw H03.1.10


To je sice pravda, ale pokud chcete chránit pouze střechu a anténu. Takto vypočtený stožár nevyhovuje pro ochranu odvrácené stěny domu, najmě nejvzdálenější ch rohů domu. Pokud chcete zahrnout do ochrany i ty (včetně např. člověka stojícího u domu),  musíte pro stanovení ochranného úhlu použít výšku stožáru od země, a pak vychází pro LPL III ochranný úhel 50° a výška stožáru 18m.

Citace: Jan Štěpán  19.11.2009, 23:05

To Fuk: Pane kolego, reagoval jsem pouze na vývoj diskuze. Kdyby jste předložili jednoduchý správný propočet věřte mi, že bych se s radostí do diskuze nezapojil.

Zapojujte se podle libosti  :)  Ve svém výpočtu, na který jsem reagoval, jste neuvedl, že jste použil metodu ochranného úhlu ani jeho velikost, zato jste uvedl poloměr valivé koule. To pak vyvolalo dojem, že jste použil metodu valivé koule, a z toho vyplynulo následujíécí nedorozumění.

Jan Štěpán:
Odvrácená stranu domu i rohy budovy jsou v ochranném úhlu. Máte pravdu, že člověka stojícího u domu neuvažuji. (jde o to, že by jsme se mohli dostat do debaty o tom, kde ten člověk stojí a jak mají velkou zahradu...

V prvním příspěvku jsem zmiňoval ochranný úhel, protože jsem prvně uvažoval smerem koule na 2 stožáry. Toto řešení jsem ale zavrhl. Koule na 1 stožár dává opravdu váš výsledek, toto řešení jsem však také zavrhl. Použil jsem proto ochranný úhel. Ten jsem neuvedl v konkrétní hodnotě proto, že je promněný. Byl tam jen odkaz na 62305. Pro to i doporučení na umístění antény. Sporné by mohlo být i umístění 2m od domu. Přeskoková vzdálenost v h=7m je jistě menší než 2m...

Jsem rád, že jsme se dobrali nějakých konkrétních hodnot a diskuze neskončila prohlášeními co by, kdy by a hlavně nic konkrétního...
 (poklona) .

Fuk Tomáš:
Citace: Jan Štěpán  19.11.2009, 23:42

Odvrácená stranu domu i rohy budovy jsou v ochranném úhlu.


Ne, při stožáru vypočteném s použitím výšky "nad střechou" odvrácená strana domu a rohy budovy nejsou v ochranném prostoru stanoveném podle ČSN EN 62305-3. Za chráněný je v tomto případě (při uvažované výšce jímače 6m) považován pouze prostor nad rovinou střechy, v ochranném úhlu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana